STROJNISTVO.com • Poglej temo - Napeljava unipor- centralno ogrevanje

Napeljava unipor- centralno ogrevanje

Kar ne spada nikamor v zgornje kategorije...

Moderator: -M-

Napeljava unipor- centralno ogrevanje

OdgovorNapisal/-a igralecandrej » 22.5.2011 12:43

Pozdravljeni,
sem v težavi in sicer v prostoru velikem 50 m2 imam centralno napeljavo PVC- bele cevi. Glavni vod pride pod estrihom iz kurilnice prav tako po pvc cevi. Vodi so spaljani isto v tem prostoru pod estrihom in so tudi spajani -razdeljeni s spojkami. Problem je , ne vem kje, v tem- samo tem omrežju mi pada poskusni tlak iz 2 bara proti 0 - nič. Na sredini prostora je dodatna stena iz siporeksa na kateri se ob priljučitvi na glavno omrežje nabira vlaga - mokro nastaja.
V treh točkah sem že razbil estrih da bi videl spoje če puščajo - žal ni uspeha.

Prosim če ima kdo kakšno idejo, kako ugotoviti to padanje tlaka, puščanje sistema naj pomaga z idejo.

Hvala na idejah
igralecandrej
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 1
Pridružen: 22.5.2011 12:29

Rešitev

OdgovorNapisal/-a EMU » 22.5.2011 17:42

Toplo vodo v talno gretje in termovizijska kamera. Vse ostalo je Loto.

LP
EMU
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 100
Pridružen: 21.9.2004 8:45


Vrni se na Ostalo - tehnična pomoč

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 9 gostov