narobe je to, da ste izgubili parametre pri menjavi baterije.
nazaj se najlaže postavi tako, da se v stroj pošlje paramtre iz arhiva. Če nimate arhiviranih parametrov, jih pretipkajte iz printa, ki je ponavadi nekje zraven stroja (zraven elektro načrta,...). Če tudi tega ni, vam ostane še na novo nastavit parametre po navodilih.
Navodila so tukaj. poglavje 8.
za začetek lahko poskusite nastaviti tole:
za prikaz B osi: MD5643 10100000
za pravilen prikaz mere na X osi:
MD3640 na 1 in MD3680 na 20.
za y, z,... MD3641 in MD3681, MD3642 in MD3682,....
pred spreminjanjem parametrov si zapišite stare vrednosti.