Napisal/-a tcolja » 7.12.2017 15:44
Pred par dnevi sem zamenjal staro klimatsko napravo ON/OF z novejšo invertersko proizvajalca EMMETI - prejšnja je zdržala 30 let.
Težava se kaže ker po par minutah delovanja mi izklopi digitalni električni števec. Z majstri od el. Primorska smo - so dognali da ni osamljen primer in je potrebna menjava števca s takim kateri je odporen na motnje povzročene od inverterja.
Naj ne bi bila težava v jalovi energiji (zaradi inuktivnega bremena), saj do sedaj s bistveno močnejšim cikuraljem se to ni dogajalo.
Za nahitro odpraviti težavo so mi dvignili blokado števca, sicer imam zakupleno 3×25A. Sedaj ne skljaplja števca.
Torej;
očitno je klima s priklopno močjo 1kW presegala nastavljeno blokado 6kW.
Ali se komu sanja kako zahudiča bo sedaj ta števec meril porabljeno energijo? Sklepam da bom preplačal...