STROJNISTVO.com • Poglej temo - Temeljna plošča - prehod toplote

Temeljna plošča - prehod toplote

Kar ne spada nikamor v zgornje kategorije...

Moderator: -M-

Temeljna plošča - prehod toplote

OdgovorNapisal/-a runocar » 10.12.2025 19:30

Pozdrav vsem.
kako se izračuna prehod toplote pri temeljni plošči? V bistvu me muči temperatura tal pod ploščo glede na dolgo obdobje.
Konkreten primer. Izkop globine 5m, gramozno nasutje občasno zalito z vodo, nad njim podložni beton 10cm, temeljna plošča 50cm, XPS18cm, talna plošča skladišča 30cm, temperatura v notranjosti objekta (skladišča) konstantno -25 stopinj celzija. Ali lahko pride do situacije, da bi voda v nasutju pod podložnim betonom zmrznila? V slojih nisem navajal hidroizolacije in drugih manj pomembnih plasti.
Bega me to, ali lahko zemljina s spodnje strani dovaja konstantno takšen toplotni tok pod podložni beton, da ne prido do zamrznitve v nasutju?

Vesel za vsak predlog, idejo, opozorilo. Gre za velik objekt in nisem zadolžen da to rešim, me pa zanima.
runocar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34

Re: Temeljna plošča - prehod toplote

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.12.2025 19:54

Izračun prehoda toplote je enak, kot pri vseh večplastnih zunanjih lupinah. Prehod bo potekal iz toplejših tal (5 do 10 °C) v notranjost hladnega skladišča ( -25°C). Na topli strani ni zrak (notranji, kot v običajnih računih) ampak se lahko upošteva razumljiva debelina zemljine. Enako velja za vertikalni del stene znotraj zemljine. Tudi parozaporno folijo bo treba dati nižje od izolacije; biti bo morala kar močna glede na debelino betona na hladni strani izolacije.
Tok vode skozi zemljino pod tlemi lahko drži temperatuto na višini, da ne zmrzuje. Je pa vprašanje pretoka vode, če voda miruje, nima vpliva na možnost zmrzovanja. Ja, enako kot se na fasadi hiše lahko tvori ivje (zmrzovanje vode) je možno, da bo zemljina (z vodo) zmrzovala pod tlemi hladilnice. Je vprašanje potrebne debeline izolacije in debeline zemljine pod tlemi, ki sodeluje pri prehodu toplote skozi tla navzgor.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8726
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Temeljna plošča - prehod toplote

OdgovorNapisal/-a runocar » 10.12.2025 20:55

Ja, se kr strinjam. Muči me to, da kadar se to računa za neko zunanjo steno, se predpostavi neka zunanja temperatura, ki se itak v nekaj urah spremeni, lahko zapiha veter, praktično skoz se dovaja toplota oz. pozimi odvzema. Pri tej ploši me pa ravno to bega. Ali bo toplotni tok s spodnej strani dovolj intenziven, da se tik pod ploščo ohranja pozitivna temperatura ... Načeloma je predvidena vgradnja grelnih kablov pod TI oz. tik nad talno ploščo, samo vseeno me zanima kako je s tem (brez grelnih kablov) oz. v primeru, da kaj crkne.
runocar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34

Re: Temeljna plošča - prehod toplote

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.12.2025 6:25

runocar napisal/-a: Ali bo toplotni tok s spodnej strani dovolj intenziven, da se tik pod ploščo ohranja pozitivna temperatura ... Načeloma je predvidena vgradnja grelnih kablov pod TI

Zakaj pa nebi smelo pod tlemi zmrzovati, če bo gramozni nasip pod tlemi dovolj dober? Saj zmrzuje tudi pod cesto, železnico, ... Zgradbo pa narediš dovolj togo, da ni problem, če se zaradi zmrzovanja malce dvigne in spusti. Temelji hiše morajo biti dovolj globoki, da ne zmrzuje - ni treba graditi dovolj togo. Kaj misliš o gradnji hiše na temeljno ploščo na vlažnem terenu, ko narediš nasip za dvig terena in gor temeljno ploščo z izolacijo. Res je, da bo zmrzovalo le ob robovih temeljne do morda 50 cm širine, kar je pa lahko vprašanje pokanja plošče na tem področju.
Grelec pod tlemi hladilnice je nesmisel, ker boš moral vso proizvedeno toploto tudi izčrpati iz hlajenega prostora.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8726
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Temeljna plošča - prehod toplote

OdgovorNapisal/-a runocar » 11.12.2025 9:05

Hvala.
Gre za večji industrijski objekt oz. skladišče dolžine skoraj 100 m in širine skoraj 25 m, vkopano ca. 5 m. Problem bi bil, da tla pod ploščo začno zmrzovat in nabrekat, kar lahko rezultira v čudne posledice ... Do tega nikakor ne sme priti. Moj predlog je, da se gre v večjo debelino izolacije, s tem zmanjša hitrost pretoka toplote (oz. mrazu navzven), kar bi zagotovo rezultiralo manjšemu tveganju za zmrzal.
Verjetno je tu zelo pomemben podatek koeficient toplotne prevodnosti zemljine oz. nasutja. Ta bi morala biti čim bolj prevodna.
runocar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34

Re: Temeljna plošča - prehod toplote

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.12.2025 9:49

runocar napisal/-a: Problem bi bil, da tla pod ploščo začno zmrzovat in nabrekat, kar lahko rezultira v čudne posledice ... Do tega nikakor ne sme priti. .

Imaš prav. Potrebno je določiti primerno debelino izolacije, na kar seveda vpliva prevodnost zemljine pod tlemi. Tu bi vsaj zame bil problem določiti prevodnost zemljine in globino vpliva njenega ohlajanja.
Kar se tiče čudnih posledic, pa je vse odvisno od primernosti debeline temeljne plošče glede na spremembe obremenitve (porazdelitev skladiščenega materjala bo vsej širini in dolžini)
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8726
Pridružen: 19.5.2007 14:33


Vrni se na Ostalo - tehnična pomoč

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 8 gostov