STROJNISTVO.com • Poglej temo - Preračun lesenih leg

Preračun lesenih leg

Kar ne spada nikamor v zgornje kategorije...

Moderator: -M-

Preračun lesenih leg

OdgovorNapisal/-a NIKTIK » 4.10.2009 8:14

Pozdravljeni,

želim zapreti steno dimenzij 5,5m x 24m. Objekt je na odprtem prostoru na Štajerskem (čelna obremenitev samo na veter). Konstrukcija bo lesena, obojestransko oblečena s pločevino. Željen razmak vertikalnih leg je 2,1 m.

Naprošam za izračun dimenzij leg (vertikalnih) in njihov razmak.

Najlepša hvala za pomoč :lol:
NIKTIK
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 4.10.2009 6:24

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.10.2009 7:02

Naprošam za izračun dimenzij leg (vertikalnih) in njihov razmak
-Kako bodo ti nosilci pritrjeni spodaj in zgoraj (na višini 5,5 m)?
-Ali so obojestransko pod pločevino lesene deske? Pločevina bo verjetno imela vertikalno valove in v horizontalni smeri ne nosi nič.
-Ali so nosilni stebri ostrešja in gornji horizontalni nosilec, na katerega boš pritjeval nosilce stene, predvideni za možnost zaprtja stene? Za ustrezen odgovor boš moral imeti na razpolago projekt zgradbe. Iz njega lahko tudi vidiš za kakšen veter (pritisk, hitrost) je bilo predvideno.

Po moji oceni izraz "lega" ne ustreza temu kar ti želiš. Izraz prihaja iz "ležati, položiti" in v osnovi pomeni žagan les pravokotnega prereza (tram), položen (in pritrjen) na zid, da se nanj naslanja (in pritrjuje) ostrešje. Ime se je razširilo na vse vzdolžne horizontalne nosilce ostrešja (tudi jeklene). Npr kapna lega, slemenska lega, vmesna lega. Prav gotovo pa vertikalni tram (nosilec) ne more dobiti naziva lega.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8727
Pridružen: 19.5.2007 14:33

OdgovorNapisal/-a NIKTIK » 5.10.2009 10:29

Hvala za odziv,

1. tram - nosilec bo pritrjen s kovinskim sedežem v beton spodaj in zgoraj

2. Temelj-betonski spodaj in nosilec-betonski zgoraj sta predvidena da preneseta sile, ki nastanejo s postavitvijo stene

3. Pločevina s vali bo postavljena vertikalno, kot ste predvideli

4. Med vertikalnimi nosilci, bi bili horizontalni nosilci pločevine

5. Nimam podatkov iz projekta o vetru, saj v projektu ni predvidene stene :( . Objekt stoji na odprtem na Štajerskem.

lp
NIKTIK
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 4.10.2009 6:24

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.10.2009 6:49

Ali so nosilni stebri ostrešja in gornji horizontalni nosilec, na katerega boš pritjeval nosilce stene, predvideni za možnost zaprtja stene?
To moraš preveriti! Če možnost zaprtja s steno ni bila predvidena, je z vgradnjo stene možnost, da bo večji veter zrušil objekt (prelomil stebre). Pri tem boš tudi našel podatek o vetru. Primerjaj višino strehe z višino stene - koliko boš povečal horizontalne sile na objekt.

Temelj-betonski spodaj in nosilec-betonski zgoraj sta predvidena da preneseta sile, ki nastanejo s postavitvijo stene
saj v projektu ni predvidene stene
To dvoje si nasprotuje.

Zanima me, ali je veter upoštevan po EU direktivi (kakšna vrednost?) ali po meni znanih YU predpisih. Kolikor mi je znano, EU direktiva predvideva znatno večji veter.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8727
Pridružen: 19.5.2007 14:33

OdgovorNapisal/-a NIKTIK » 6.10.2009 7:00

Pozdravljeni,

ali lahko naredite preračun ob predpostavkah, da je objekt dimenzioniran, da prenese obremenitve, ki nastanejo s postavitvijo stene in vetrom po YU standardu.

lp
NIKTIK
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 4.10.2009 6:24

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.10.2009 9:36

Po YU standardu za I. vetrno cono (Slovenija razen Primorske in nad 800 m) in višino do 10 m je pritisk vetra 0,45 kN/m[nad]2[/nad]. Na razmaku 2,1 m daj lesene trame 10 x 20 cm tako, da je 20 cm debelina stene. Če bi rad imel kvadratno obliko, naj bo 18 x 18 cm. Vzdržal ti bo tudi veter v skladu EU direktivo, vendar bodo takrat deformacije večje od dopustnih.

Horizontalni leseni nosilci pločevine v rastru 100 cm naj bodo 5 x 8 cm. Stena bo med pločevinama 36 cm.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8727
Pridružen: 19.5.2007 14:33

OdgovorNapisal/-a NIKTIK » 6.10.2009 10:40

Najlepša hvala za odgovor.
NIKTIK
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 4.10.2009 6:24