KOUTER napisal/-a:Ekspanzija je cela. ... smo filali vodo 2 meseca nazaj. ... upam da bo zdej mir.
Ni nujno. V sveže natočeni vodi bi moralo biti v sistemu (raztezni) več rezerve vode, kot je v vodi plinov, ki se s časom izločijo.
Morda ni bila pravilno polnjenje vode pred 2 mesecema.
Morda je raztezna premajhna
Morda je raztezna izpustila dušo.
Ko ti bo zopet zmanjkalo pritiska:
1. Poskusi, ali imaš v raztezni pritisk plina. Če priteče voda, je šla membrana po gobe.
2. Izmeri pritisk plina. Uredi pritisk, da bo toliko, kot je hidrostatični pritisk sistema (2 etaži = 0,6 bar, 4 etaže = 1,2 bar, ...). Pri tem mora biti pritisk vode vsaj 0,2 bar manj.
3. V hladen sistem dopolni vodo na 0,2 bar več, kot je pritisk plina. Ta razlika 0,2 bar zagotavlja dovolj rezerve vode za izločene pline in še nekaj spuščanja vode.
Za preveriti ustreznost velikosti raztezne posode: Volumen vse vode, višina sistema, pritisk varnostnega tlačnega ventila in max predvidena temperatura vode?