Zagon EM zvezda trikot

OdgovorNapisal/-a Janezk1 » 5.5.2016 17:12

Pozdravljeni!

Problem imam z zagonom elektromotorja in sicer je situacija sledeča: Elektromotor je bil prej na stari lokaciji kjer so 25A varovalke in se je zagnal brez problema, na novi lokaciji pa so varovalke 16A (tip B) in jih izklaplja. Gre za 3-fazni elektromotor ki je vezan v trikot. Zanima me če lahko ta elektromotor zaženem s stikalom zvezda-trikot. Ponavadi imajo elektromotorji ki to omogočajo oznako 380/600 V ta ima pa 220/380. Čudno se mi zdi tudi to da pri zagonu vedno izklopi isti 2 varovalki. Izmeril sem upornosti navitij in so približno enake.
Prilagam tudi sliko tablice elektromotorja.

Zajeta slika.PNG
Neke ruske oznake na EM :)
Zajeta slika.PNG (936 KiB) Videno 18552 krat
Janezk1
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 2.5.2016 19:24

Re: Zagon EM zvezda trikot

OdgovorNapisal/-a zodiac » 5.5.2016 17:30

Je problem samo pri zagonu ali tudi delovanjem motorja?

Klasične vezave za pomoč pri zagonu zvezda-trikot se ne da izvest, se pa lahko kaj drugega. Kaj pa poganja?
zodiac
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20

Re: Zagon EM zvezda trikot

OdgovorNapisal/-a Janezk1 » 5.5.2016 17:46

Elektromotor poganja krožno žago. Poskusil sem tudi zagnati brez jermena, torej je bil nameščena le jermenica-majhna masa. V kolikor jaz oznako razumem je mogoče elektromotor gnati na fazni napetosti 230V v vezavi trikot ali na medfazni napetosti 380 V v vezavi zvezda. Sedaj pride pa del ki ga ne razumem. Do sedaj je bil elektromotor vezan v vezavo trikot na medfazno napetost 380V. Si jaz narobe razlagam oznako ali sem se zmotil kje drugje?
Janezk1
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 2.5.2016 19:24

Re: Zagon EM zvezda trikot

OdgovorNapisal/-a igorb » 5.5.2016 18:26

pri vezavi zvezda je zvezdišče nula napetost med fazo in ničlo je 220V na motorju ni medfazne napetosti,pri vezavi trikot je medfazna napetost 380v zato,poglej kako so mostički na elektromotorju
ponavadi je pri vezavi zvezda mostiček med tremi konci navitij R,S,T so na enem koncu zvezani v nulo oz mostičeni,pri vezavi zvezda trikot gre na motor 6 žic in stikalo naredi mostiček oz zamenja zvezdišče v trikot,motor je verjetno narejen za zagon zvezda trikot,sicer na tablici izgleda da piše pri amperih 16a in je pri zagonu to dovolj velika obremenitev da izklopi 16a varovalke.
igorb
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19

Re: Zagon EM zvezda trikot

OdgovorNapisal/-a hine » 5.5.2016 18:27

Priklopi ga v zvezdo in poročaj.
hine
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09

Re: Zagon EM zvezda trikot

OdgovorNapisal/-a zodiac » 5.5.2016 18:46

Ups nisem bil pozoren. Če ni drugače previt, potem je vezava zvezda na 400 V...
zodiac
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20

Re: Zagon EM zvezda trikot

OdgovorNapisal/-a dakomat » 5.5.2016 18:48

Janezk1 napisal/-a:V kolikor jaz oznako razumem je mogoče elektromotor gnati na fazni napetosti 230V v vezavi trikot ali na medfazni napetosti 380 V v vezavi zvezda.


Z tem se, po podatkih na tablici, strinjam tudi jaz. V Slo nimamo treh faz z 220 v napetosti in faznim zamikom. To je mogoče le z pretvornikom. Jaz bi ga vezal v zvezdo in poskušal zagnati. Mimogrede, poglej na pokrovu priključne plošče kako je izvedena vezava za zvezdo oz. trikot, če je to narisano gor.

LP!
Nič na svetu ni razdeljeno bolj pravično kot inteligenca - vsak misli da je ima dovolj!
dakomat
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 945
Pridružen: 26.10.2011 11:53

Re: Zagon EM zvezda trikot

OdgovorNapisal/-a Janezk1 » 5.5.2016 19:04

Elektromotor je 100% vezan v trikot(uporabljene so vse 3 sponke) in je do sedaj delal na medfazni 380V.
Janezk1
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 2.5.2016 19:24

Re: Zagon EM zvezda trikot

OdgovorNapisal/-a hine » 5.5.2016 19:19

V kolikor so samo 3 sponke ne pride v poštev vklop zvezda/trikot. Slika sponk bi znala koristiti.
hine
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09

Re: Zagon EM zvezda trikot

OdgovorNapisal/-a Janezk1 » 5.5.2016 19:50

Pardon,uporabljeni so vsi 3-je mostiči. Izmeril sem tudi upornosti ki so približno enake(5 ohmov). Pri merjenju upornosti so bila navitja povezana kot pri vsakem elektromotorju in tako tudi označena. Prilagam simbolično sliko kako so sponke in mostiči razporejeni.
Priponke
Zajeta slika.PNG
Zajeta slika.PNG (12.21 KiB) Videno 18487 krat
Janezk1
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 2.5.2016 19:24

Re: Zagon EM zvezda trikot

OdgovorNapisal/-a zodiac » 5.5.2016 20:09

Pa saj ti verjmemo, samo za priklop na 400V ga moraš priklopit v zvezdo, pa bo vse OK.
zodiac
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20

Re: Zagon EM zvezda trikot

OdgovorNapisal/-a dakomat » 5.5.2016 20:42

Janezk1 napisal/-a:Pardon,uporabljeni so vsi 3-je mostiči. Izmeril sem tudi upornosti ki so približno enake(5 ohmov). Pri merjenju upornosti so bila navitja povezana kot pri vsakem elektromotorju in tako tudi označena.


Za merjenje upornosti je potrebno odstraniti ploščice in izmeriti vsako navitje posebej.
Nič na svetu ni razdeljeno bolj pravično kot inteligenca - vsak misli da je ima dovolj!
dakomat
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 945
Pridružen: 26.10.2011 11:53

Re: Zagon EM zvezda trikot

OdgovorNapisal/-a Marko73 » 26.5.2016 8:18

Očitno, je bil motor do sedaj narobe priklopljen, če je bil vezan v tirkot, razen če ni prišel iz nekega kraja na svetu kjer imajo medfazno napetost 220V. Mostičke pobereš dol, zmeriš upornost posamezne faze tako, da teče nek določen tok skozi npr 200mA. In še najpomembnejša stvar izmeriš izolacijo med navitji in ohišjem, uporabiš preizkoševalec izolacije. Jaz uporabljam Metrelov inštrument, kateri meri upornost (pri 200mA) in izolacijsko upornost (50V -1000V), ti priporočam da motor neseš enemu previjalcu elektromotorjev, da ga pregleda, če nimaš zmožnosti si sposodit pravi instrument.
Marko73
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 198
Pridružen: 21.9.2006 14:58

Re: Zagon EM zvezda trikot

OdgovorNapisal/-a Marko73 » 26.5.2016 8:19

Očitno, je bil motor do sedaj narobe priklopljen, če je bil vezan v tirkot, razen če ni prišel iz nekega kraja na svetu kjer imajo medfazno napetost 220V. Mostičke pobereš dol, zmeriš upornost posamezne faze tako, da teče nek določen tok skozi npr 200mA. In še najpomembnejša stvar izmeriš izolacijo med navitji in ohišjem, uporabiš preizkoševalec izolacije. Jaz uporabljam Metrelov inštrument, kateri meri upornost (pri 200mA) in izolacijsko upornost (50V -1000V), ti priporočam da motor neseš enemu previjalcu elektromotorjev, da ga pregleda, če nimaš zmožnosti si sposodit pravi instrument.