STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kontrola počenosti filtra odsesovalne naprave

Kontrola počenosti filtra odsesovalne naprave

Problemi in rešitve na področju avtomatizacije procesov, robotike, mehatronike, on-line in off-line merjenja, ...

Moderator: -M-

Kontrola počenosti filtra odsesovalne naprave

OdgovorNapisal/-a stbe » 18.11.2005 14:55

Zanima me, kako bi najlažje kontroliral počenost filter vreče na vrečastem filtru za prah. Vgrajenih je 250 vreč, tako, da mora biti detektor kar natančen in zaznati že eno samo počeno vrečo. Razmišljal sem o merjenju padca tlaka na vrečah. Meril bi tlak in postavil meje. V kolikor bi tlak preveč naraščal gre za zamašene vreče, v kolikor bi padal pa je vreča počila.
Kaj mi še predlagate.

LP
Stbe
stbe
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41

OdgovorNapisal/-a opica80 » 28.11.2005 15:27

A to misliš rešiti mehansko ali električno z merilnikom?
Za mehansko rešitev predlagam cev z barno tekočino, ki tipa razliko tlakov (kot pri klimatih).
Za električno rešitev pa lahko uporabiš Deltabar od Endress+Hauser. Upam, da ne delam reklame, samo te edino poznam:))
Kakšna pa je razlika tlakov?
opica80
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 14
Pridružen: 24.11.2005 11:41


Vrni se na Avtomatizacija, robotika, mehatronika, senzorika

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov