OdgovorNapisal/-a pkoscak » 19.2.2019 20:05

Zdravo,

je tukaj kakšen električar/elektronik, ki se spozna na module za mehki zagon in frekvenčnike?

Vprašanje je naslednje:
11kw motor se dokaj sunkovito vklaplja ob zagonu hidravličnega medetažnega dvigala. Razmišljal sem da bi montiral modul za mehki zagon, da bi ublažil te sunke.

"Hišni" električar me prepričuje, da je boljše da vgradim frekvenčni regulator, ker bom lahko potem še nastavljal hitrosti......ker češ da tudi modul za mehki zagon ni tako poceni, kot se mogoče sliši.
(nisem še preverjal dejanskih cen)

Mnenje uporabnikov?
Je tudi za res enostavno aplikacijo, kjer ni potreb po več nastavitvah, boljše dati frekvenčni regulator namesto modula za mehki zagon?
lp, Peter
pkoscak
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49

Re: Soft start modul ali frekvenčnik

OdgovorNapisal/-a robit » 19.2.2019 23:40

Sicer je 11 kW precej ...
Če ne rabiš regulacije vrtljav, pač pa samo "glajenje" ob zagonu in ustavitvi, ne rabiš frekvenčnika. Dovolj je zaganjalnik.
Dobri frekvenčniki znanih znamk so dragi. Dobiš pa kak rabljen renomiran ali nov frekvenčnik nezvenečega imena ugodno.
Mehko zagonski moduli so pa dražji od frekvečnih regulatorjev. https://www.conrad.si/Pogonska-tehnika. ... AREA_17346
robit
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10

Re: Soft start modul ali frekvenčnik

OdgovorNapisal/-a jerjur » 20.2.2019 9:00

Frekvenčnik VS mehki zagon

Prednosti frekvenčneih pretvornikov:
Možnost nastavitve obratov.
Možnost povečanja nazivnih obratov motorja.
Enofazni priklop 3 faznega motorja (do 2,2kW)
Kontroliran zagonski in zaviralni navor
Nekaj 100 dodatnih funkcij upravljanja motorja.
Veliko tehnologije za malo več denarja

Slabosti frekvenčnega pretvornika:
Višja cena
Krajša življenska doba

Prednosti mehkega zagona:
Enostavna montaža, priklop, in zagon
Ne rabi dodatnih elementov za delovanje
Nižja cena

Slaboosti mehkega zagona
Zagon in zaustavitev nista kontrolirana
Zelo enostavna glede na zmogljivosti precenjena naprava


Z vse bolj masovno proizvodnjo so se cene frekvenčnih pretvornikov močno približale mehkim zagonom. Več na www.jereb-e.si
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

Re: Soft start modul ali frekvenčnik

OdgovorNapisal/-a pkoscak » 20.2.2019 17:22

Zdravo,

hvala, tako razlago sem rabil :)
lp, Peter