Eksplozijska cona

OdgovorNapisal/-a melejernej » 21.3.2011 8:09

Zdravo.

Ali lahko v coni, kjer je določena protieksplozijska zaščita najmanj 3G ali oprema s stopnjo EPL zaščite Gc, mamenjena skupini plinov IIC in najmanj temperaturnega razreda T1 uporabimo ventilator s sledečo zaščito:

II 2G Ex c IIB T4 oz. II 3D Ex c 135°C
LP,
Jernej
melejernej
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 64
Pridružen: 6.5.2007 9:17

OdgovorNapisal/-a Ranger » 23.3.2011 19:17

Glede na to, da imaš zahtevo po T1 -450[nad]ο[/nad]C T4-135[nad]ο[/nad]C ne gre.
drugače pa lahko uporabiš enako ali višjo zaščito, nikakor ne manjšo oz. nižjo.
Ranger
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05

OdgovorNapisal/-a melejernej » 23.3.2011 19:39

Ranger napisal/-a:Glede na to, da imaš zahtevo po T1 -450[nad]ο[/nad]C T4-135[nad]ο[/nad]C ne gre.
drugače pa lahko uporabiš enako ali višjo zaščito, nikakor ne manjšo oz. nižjo.


Ampak, 450°C je ja višja temperatura kot 135°C. Se pravi, da je to potem ok. Jaz to razumem, kot temperaturo, ki jo ne smemo preseči. Ali razmišljam narobe?
LP,
Jernej
melejernej
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 64
Pridružen: 6.5.2007 9:17

OdgovorNapisal/-a ManiaC » 23.3.2011 19:49

1
ManiaC
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje

OdgovorNapisal/-a melejernej » 23.3.2011 20:21

ManiaC napisal/-a:1


Kaj to pomeni? Da ne razmišljam prav.
LP,
Jernej
melejernej
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 64
Pridružen: 6.5.2007 9:17

OdgovorNapisal/-a melejernej » 23.3.2011 20:36

Ok bom pa drugače vprašal.

Na Bartec-ovi strani sem našel ExProtection smernice. In tam je napisano, da T1 pomeni temperaturni razred za dovoljeno temperaturo površino električne opreme. Se pravi, če je temperatura višja od tiste, ki jo predpisuje temperaturni razred, lahko pride do vžiga eksplozivne mešance.

Torej če temperaturni razred T1 predpisuje 450°C elektro opreme, potem ne more priti do vžiga, če uporabljamo takšno, ki je certificirana za 135 do 200 °C t.j. T4.
LP,
Jernej
melejernej
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 64
Pridružen: 6.5.2007 9:17

OdgovorNapisal/-a ManiaC » 23.3.2011 20:51

melejernej napisal/-a:
ManiaC napisal/-a:1


Kaj to pomeni? Da ne razmišljam prav.


Da sem se zmotil, in prosim če lahko moderator pobriše :)

Se opravičujem če sem te zavedel.

Sicer na tej tematiki nimam pojma, vendar si jaz to vse skupaj predstavljam, tako da imaš delovno temp. do 435°C. Torej bi pri temp. 435°C krepko presegel max dovoljeno 135°C za zaščito T4 in delovanje nebi bilo več varno.
ManiaC
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje

OdgovorNapisal/-a Ranger » 24.3.2011 13:17

No, tudi jaz nisem strokovnjak na tem področju.
Sem pa vsaj poskrbel, da tema ni odšla v pozabo.

Vem pa to, da če želiš vgrajevati oz. servisirati Ex opremo moraš opraviti tečaj in pridobiti ustrezen certifikat. Mislim, da obenem najverjetneje pridobiš vsa potrebna znanja glede teh vprašanj, sicer ne vem čemu vsi ti tečaji.


npr., če že omenjaš Bartec:
Bartec-Varnost d.o.o. ima usposobljene osebe za izvajanje zahtevnih in odgovornih postopkov ter ustrezne certifikate, ki je pridobil pri priglašenem organu SIQ Ljubljana.

Številke certifikatov o usposobljenosti:
SIQ Ex U.05001 - Certifikat o usposobljenosti za vgraditev Ex opreme
SIQ Ex U.05002 - Certifikat o usposobljenosti za vzdrževanje Ex opreme
SIQ Ex U.05003 - Certifikat o usposobljenosti za servisiranje in popravilo Ex


Je pa to vedno bolj prisotna tema vsaj v mojem primeru in bom očitno tudi jaz primoran pristopiti še k temu.

Mislim pa, da ni slabo, da se na teh straneh govori tudi o tej tematiki saj to ne zadeva samo el. naprav ampak tudi strojegradnjo...

Od kod pa prihajaš?
Mogoče bi združili moči in se povezali pri pridobivanju teh standardov in potrebnih znanj. (mogoče je še kdo?)
Ranger
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05

OdgovorNapisal/-a melejernej » 25.3.2011 6:39

Sem projektant iz CE. Gre se pa za namestitev odsesovalnega ventilatorja v kanal, kjer je prisoten vodik v plinski zmesi.

Glede na to, da ne proizvajam opreme za Ex atmosfere, jih niti ne vgrajujem, ampak gre za načrtovanje nekega sistema, ne potrebujem EX certifikata. Moram pa seveda upoštevati tehnične smernice za projektiranje, ki so navedeni v eksplozijski študiji.
LP,
Jernej
melejernej
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 64
Pridružen: 6.5.2007 9:17

OdgovorNapisal/-a Ranger » 25.3.2011 7:51

Očitno na tem forumu kaj dosti o tej temi ne boš izvedel. Vsaj zanesti se ni na te odgovore.
V vsakem primeru bi se jaz kot projektant, ker je to le velika odgovornost, pozanimal pri SIQ ali pa kje drugje, če imajo kakšen tečaj za projektante.
npr. približno tak seminar je bil lani:

http://www.razpis.ed-mb.si/
A. SEMINAR ZA ZAČETNO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

1.delavci, ki se občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih150 EUR
2.delavci, ki delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih250 EUR
3.sektorski in vodstveni kadri150 EUR
4.izvajalci, vzdrževalci in monterji inštalacij ter naprav in postrojev
v eksplozijsko ogroženih prostorih290 EUR
5.tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti280 EUR

Strošek bi najverjetneje prenesel sploh pa glede na to, da trenutno nisi 100% v svoje znanje in še to, da se zna odgovornost, pa ne samo finančna, prenesti tudi na projektanta v primeru, če bi bilo kaj narobe. Pa srečno.
Ranger
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05

OdgovorNapisal/-a jan.23 » 25.3.2011 18:36

Ranger napisal/-a:Mogoče bi združili moči in se povezali pri pridobivanju teh standardov in potrebnih znanj. (mogoče je še kdo?)


Tudi mene zanima Ex oprema.
Imam nekaj malega literature in še več bi je želel imeti.
Lep pozdrav, Janez
jan.23
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1202
Pridružen: 12.6.2005 13:02

OdgovorNapisal/-a melejernej » 25.3.2011 19:53

jan.23 napisal/-a:
Ranger napisal/-a:Mogoče bi združili moči in se povezali pri pridobivanju teh standardov in potrebnih znanj. (mogoče je še kdo?)


Tudi mene zanima Ex oprema.
Imam nekaj malega literature in še več bi je želel imeti.


Nekaj sem našel na Bartecovi spletni strani strani.

1301079146_Ex.zip
LP,
Jernej
melejernej
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 64
Pridružen: 6.5.2007 9:17

OdgovorNapisal/-a yenkee » 29.3.2011 12:32

Ta ventilator ne moreš vgraditi v svojo Ex cono. Vse gre do skupine plinov IIC. V skupino plinov IIC spada vodik, ki se vžge pri najnižji energiji vžiga.

II 2G Ex c IIB T4 oz. II 3D Ex c 135°C
Rimska II na začetku pomeni, da je oprema za industrijo. 2G - pomeni kategorijo (lahko obratuje v coni 1 in 2)in G pomeni plini
Ex - ex oprema
IIB - skupina plinov( etilen)
T4 - tmeperaturni razred

Tvoje zahteve so:
3G = Gc - po novem standardu (cona 2)
IIC - vodik!!
T1- 450°C - temperatura na poršini naprave

LP Janez
yenkee