Napisal/-a Slavcr » 11.11.2023 15:51
Jezusmarijainsvetijožef!
Člou'k je trikrat napisal oceno vetra, nekajkrat omenil betonsko ploščo, nazadnje z debelino 40 cm (?), tule pa še kar pametujete o podatkih za veter, kakovosti zemljine in betona, velikosti temelja, armaturi v 'plati', ... za eno klinčevo pal'co. Kako naredite kakršenkoli izdelek za naročnika, če takole bluzite?
Vpetje v ograjo odsvetujem, ni narejena za ta namen in ti jo bo prej ali slej zj*b*l*.
Sila vetra pri 30 m/s na celotno dolžino 10 m dolge dvocolske cevi je približno 250 N. Prijemališče na sredini (poenostavljeno) da moment na vpetju na/v beton 1250 Nm. Upoštevaj dinamično nihajno obremenitev z možnostjo resonance = pomnoži s trikrat (čez prst, varnostno rezervo imaš še v veliko tanjši anteni proti vrhu - manj upora - manjša sila). Iz tega zračunaš debelino 'rora' in potrebno sidranje v beton. Poslikaj ta famozni "afektiran del" betonske plate pa bo možen tudi kak nasvet o pritrditvi.
Ne pozabi na dobro ozemljitev, ker to ne bo samo antena, ampak tudi strelovod!