epošta: info@strojnistvo.com
(C) 2001 - 2012 STROJNISTVO.com
Moderator: -M-
Žerjavar napisal/-a:CiciMultipraktik napisal/-a:Če pravilno razumem moram sedaj v stropu nad stopniščem dati parno zaporo zgoraj in spodaj?
Osnovno pravilo: parna zapora mora biti na topli strani toplotne izolacije. Zid betonski ali opečnati ter več od 25 mm lesa lahko šteješ med (bolj ali manj) parno zaporo. XPS ni občutljiv na vlago, je sprejemljivo brez posebej parozaporne folije.
Kakih 15 let imam tanka lesena vrata med mansardo in hladnim podstrešjem, izolirana z prilepljenim XPS na podstrešni strani in čez prilepljeno paropropustno folijo (sek.kritina) - je brez močnejše osvetlitve (UV žarki). Ne opazim nobene pomanjkljivosti.




Demz napisal/-a: Kaj bi torej pri sebi spremenil : vsekakor za stene dvojni opaž in zunaj hidroizolacijo, tla kot betonski estrih zopet hidroizoliran ter prezračevalne cevi vsaj 20 cm. Če se bi dalo, bi dovodno cev naredil še daljšo kot sedaj, ker je to naravni hladilnik.


Žerjavar napisal/-a:Zemljina? Pod kakim kotom so v neposredni bližini naravne brežine (izmeri z vodno tehtnico in metrom = H/L)?
Možnost potresa = lokacija (občina)?
Na stropno ploščo bi jaz dal 5 cm XPS in 20 do 30 cm zemljine, bo tanjši beton stropa.
Razen pozimi boš imel v kleti 100% vlažnost (kondenz).
Demz napisal/-a:Kaj bi torej pri sebi spremenil : vsekakor za stene dvojni opaž in zunaj hidroizolacijo, tla kot betonski estrih zopet hidroizoliran ter prezračevalne cevi vsaj 20 cm. Če se bi dalo, bi dovodno cev naredil še daljšo kot sedaj, ker je to naravni hladilnik.


Demz napisal/-a: Vlage je preveč, ker se mi je znotraj že prvo leto naredila neka nitasta plesen.

Mojster_Miha napisal/-a: nemeravam gradit manjšo klet iz betoskih zidakov 20cm, dimenzije 4mx2,4m, višina 2,4m. Klet bo izključno za ozimnico.

Žerjavar napisal/-a:Nimam pripomb. Stropno plošča z 60 cm nasutja n<redi debelo 25 cm in spodnjo armaturo v dolžini 2,6 m preseka vsaj 5 cm2/m = skupaj vsaj 20 cm2

Mojster_Miha napisal/-a:Za vsak slučaj bi po obodu naredil tudi venec, 4 palice fi 10, stremena npr. 15cm x 15 cm, venec bi položil direktno na mrežo. Ali sploh ni potreben venec?

Žerjavar napisal/-a: Dejansko je venec sestavni del (nad zidom) plošče. Potreben je zaradi potresa in pomikov (pogrezanje, plazenje, ...) zemljišča. Potrebno je k mreži za strop dodati po 2 palici spodaj in zgoraj.
Kar pa se tiče protipotresnih vezi (stebriči povezani s temeljem in vencem) za tvoj potres niso nujni, razen na vogalih in pri vratih. Nad vrati tudi naredi kot spodnjo armaturo preklade, na vsako stran vrat še vsaj 50 cm.

Mojster_Miha napisal/-a:Torej mreža Q503 bi bila dovolj? Mreža bo tako in tako na spodnji strani plošče, kje točno si mislil po 2 palici zgoraj in spodaj? :

Žerjavar napisal/-a:Mojster_Miha napisal/-a:Torej mreža Q503 bi bila dovolj? Mreža bo tako in tako na spodnji strani plošče, kje točno si mislil po 2 palici zgoraj in spodaj? :
Povedal sem ti potrebno količino armature, nimam pa namena iskati po katalogu, ali je ima tvoja izbrana mreža dovolj.
V venec (nad zidom), dodaš k mreži.

Vrni se na Konstruiranje in mehanika
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov