Sem poskusil sedaj določit, kakšna sploh je sila vetra na te stebre:
F=C*A*ro*v^2/2=2*0,4m*2,5m*1,2kg/m3*30m/s^2/2 = 1,08kN => M = F*h/2=1,08kN*1,25m = 1,35 kNm
Če bi imel na pergoli 10 lat lat dimenzije 10x10cm x 400cm in bi veter pihal v najbolj neugodno prečno na nih, potem dobiš (če predpostaviš da piha na vse late ista maksimalna hitrost):
F=10*C*A*ro*v^2/2=10*2*0,1m*4m*1,2kg/m3*30m/s^2/2 = 4,32kN => M = F*h=4,32kN*2,5*m = 10,8 kNm
Navor na vsak steber je potem:
Msteber=1,35kNm+10,8kNm/4=4,05 kNm
----------------
Če je odpor stebra zaradi teže stebra:
Fg= 0,4m*0,4m*2,5m*2500kg/m3 *g = 9,81kN => M = Fg*b/2=9,81kN*0,2m = 1,962 kNm
Potem mora temeljna plošča pod vsakim stebrom prenesti še 2,1 kNm.
Sila v palicah, če so 4 na steber, na razdalji 30 cm znaša:
F=M/B=2,1kN/0,3m=7kN
To pomeni 3,5kN na palico oz. 31 N/mm pri debelini palice 12mm v stebru.
Če so v temeljni plošči palice na pol manjši razdalji B=15cm to pomeni 62 N/mm večjo napetost, če jo prevzameta samo dve palici.
Pri dopustni napetosti armaturnega železa 400 N/mm2 meni to ne zgleda prav grozno. Pri čemer sem vzel precejšnjo varnost pri izračunu upora na latah pergole.
članek za koef. upora:
https://sci-hub.se/https://doi.org/10.2 ... s1953.16.1