STROJNISTVO.com • Poglej temo - Inox ograja - nosilnost

Inox ograja - nosilnost

Konstruiranje naprav, strojev, prenosi, gonila...

Moderator: -M-

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a runocar » 8.5.2023 10:20

Še napetosti v MPa
Priponke
ogr3.jpg
ogr3.jpg (40.64 KiB) Videno 23307 krat
runocar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a vili » 8.5.2023 13:24

runo:

saj imaš vse, super, si nas malo dvignil, nič hudega je bilo luštno malo se hecat... :D :D :D , da vidimo ali smo ali nismo vsega pozabili :( :( ...
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a Pek » 9.5.2023 8:17

Pri vsej tej zadevi bi še rad samo izpostavil, da je potrebno pogledati razmerje dimenzij oziroma vztrajnosti stebrov napram prečki. Sile in momenti se drugaće prenašajo glede na deformacije nosilcev.
Pek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 103
Pridružen: 4.3.2021 20:17

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.5.2023 8:25

Pek napisal/-a: je potrebno pogledati razmerje dimenzij oziroma vztrajnosti stebrov napram prečki.
Tudi obremenitev ni enaka. Za steber je merodajna horizontalna sila na vrh ograje. Za prečko pa kombinacija možne horizontalne in vertikalne sile. Človek se nasloni in nagne čez ograjo = del njegove teže bo vertikalna sila na prečko.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a Mmeister » 9.5.2023 8:28

Fantje kamion za odpremo ograje je že na parkingu vi pa še kar računate 8) :D :oops:

Nalo heca :lol:
Mmeister
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a Pek » 9.5.2023 9:24

Žerjavar napisal/-a:
Pek napisal/-a: je potrebno pogledati razmerje dimenzij oziroma vztrajnosti stebrov napram prečki.
Tudi obremenitev ni enaka. Za steber je merodajna horizontalna sila na vrh ograje. Za prečko pa kombinacija možne horizontalne in vertikalne sile. Človek se nasloni in nagne čez ograjo = del njegove teže bo vertikalna sila na prečko.


Res je. Sicer sem bolj apeliral na miselni ''eksperiment''- stebri so ''zobotrebci'', prečka pa nek tog nosilec. Če apliciramo horizontalno silo na tog nosilec bo upogibni moment v vseh zobotrebcih praktično enak (govorim o primeru, ki ga je podal runocar, torej 5 stebrov in prečka).
Če pa zadevo obrnemo torej prečka je zobotrebec, stebri pa so togi nosilci, pa je prenos sil in momentov popolnoma drugačen.

Mmeister napisal/-a:Fantje kamion za odpremo ograje je že na parkingu vi pa še kar računate 8) :D :oops:

Nalo heca :lol:


Kaj pa če bo nazaj v delavnico vozil? :)
Glede objave Runa iz preteklosti, se vidi, da je majster in ve kaj dela :)
Pek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 103
Pridružen: 4.3.2021 20:17

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.5.2023 9:45

Pek napisal/-a: stebri so ''zobotrebci'', prečka pa nek tog nosilec. Če apliciramo horizontalno silo na tog nosilec bo upogibni moment v vseh zobotrebcih praktično enak (govorim o primeru, ki ga je podal runocar, torej 5 stebrov in prečka).

Vsaka ograja je drugačna in rabi vsaj približen trdnostni račun. Izjema, če delaš za novi blok in bo 80 balkonov enakih. Ja, račun pa je pametno narediti bolj točno - le enkrat.
Runo (če se ne mozim) je pokazal za enako cev stebrov in prečke - steber, ki nima direktne obremenitve dobi le polovico momenta najbolj obremenenega. Iz moje prakse: ni bilo malo ograj, kjer sem predvidel za prečko tanjšo cev kot za stebre.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a vili » 9.5.2023 9:50

če prav razumem runota ,so vpete samo vertikale, horizontala je prosta ni na konceh nikamor vpeta, sem zavretel primer, če se nekontroliramn zaletim z ritjo s svojimi kilami na prvi steber..., bok ne daj, da je pa še kaka huda "dinamika":

ogr09.JPG
ogr09.JPG (49.23 KiB) Videno 23178 krat
Priponke
ogr10.JPG
ogr10.JPG (41.26 KiB) Videno 23176 krat
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a vili » 9.5.2023 10:00

malo zibam opice... :D :D :D
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a runocar » 9.5.2023 10:25

Načeloma vidim, da nam je vsem relativno jasno, za kaj gre. Vsekakor razmerje med togostjo prečke in stebrov igra pomembno vlogo za razporeditev sil po konstrukciji predvsem v primeru, ko na ograjo delujemo točkovno. Če pa gledamo predpis, je ograja itak po celem obremenjena z enako obtežbo in če je ograja dolga, ni druge izbire, kot da vsak steber zase prevzame pripadajoči del obtežbe. To je potem zagotovo na varni strani. Pri krajših ograjah, kjer bi se šli neko prerazporejanje točkovne sile na več stebrov pa je poleg togosti prečke pomembna še rotacijska togost na mestu sidranja. To kar malo pozabljamo. Pa saj tudi ne bi znali določit oz. bolj težko ;-)
runocar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a vili » 9.5.2023 11:58

ti na horozontalo sem položil svojo rit, sila na cca 500 mm dolžine, ni najmanša, ni bilo točkovno, ja mi je jasno kaj misliš, ni pa to moje relevantno, to je samo malo igranja, da vsega ne pozabim, kaj pa je moraš pa ti vedet..., samo to... :D :D :D, tisto, da nam - mi je jasno še vedno ne vemo kako je vpeta horizontalna cev, po diagramih je samo na vertilalah... ali se motim...

ti mislim, pa da en fem kar dobro zavrti kar boš želel ali so pa jajca... :oops: :oops:
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a Demz » 9.5.2023 13:03

Še enkrat - od kje vam sprejemljiva horizontalna obremenitev neke ograje (za ljudi) 500 N/linijski meter? Ker to je noro! :roll:

Ozko grlo (najšibkejša točka) je pa itak spoj med pritrdilno flančno na tleh in stojko. 500 njutnov, ljubi Bog :o .
Delo krepeli človeka.
Demz
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 3176
Pridružen: 14.7.2008 17:49

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a Pek » 9.5.2023 13:40

Teh 500N tudi mene zanima. Če bi lahko kdo nakazal za kateri standard gre bi mu bil zelo hvaležen.
Pek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 103
Pridružen: 4.3.2021 20:17

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.5.2023 14:16

Demz napisal/-a:Še enkrat - od kje vam sprejemljiva horizontalna obremenitev neke ograje (za ljudi) 500 N/linijski meter?
Vprašaj avtorja teme. Verjamem, da je ta podatek iz EC. Lahko pa citiram iz JUS.M.D1.050 iz leta 1968 - Obremenitev žerjavov. Točka 5.4. Ograje se računajo s posamezno horizontalno silo na vrh ograje 30 kp. Enako je takrat definral tudi DIN predpos za žerjave.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a kekoT » 9.5.2023 15:09

Pek napisal/-a:Teh 500N tudi mene zanima. Če bi lahko kdo nakazal za kateri standard gre bi mu bil zelo hvaležen.


SIST EN 1991-1-1:2004
Poglavje 6.4
Preglednica 6.12 : Vodoravne obtežbe na stene in ograje
Tam so te obtežbe detajlno obdelane v odvisnosti od več kategorij uporabe s tudi priporočeno vrednostjo. Te vrednosti so različne. Tudi dosti višje.
kekoT
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 387
Pridružen: 4.3.2012 17:39

PrejšnjaNaslednja

Vrni se na Konstruiranje in mehanika

Kdo je na strani