bejingaf napisal/-a:Zdravo,
hvala za odgovor.
Trenutno še nič ni izvedeno, imam pa zelo malo časa za izvedbo česar koli, tako da bi prosil za kakršen koli konstruktiven predlog.
LP D.

bejingaf napisal/-a:Zdravo,
tudi o tem smo razmišljali, ampak ne bi rad imel 40 cm visokega nadstreška. 13 AP plošča, 10 + 10 izolacija,
folija z vrha, in opaž, potem pa še obroba...
Predebelo...
LP
Danilo

bejingaf napisal/-a:Potem je najbolje vgraditi ISOKORB pa je to to, je pa drago?

bejingaf napisal/-a:Zdravo,
imam problem, ki sva ga že pregledovala z Žerjavajem. Ker je preteklo že nekaj časa bi prosil za osvežitev.
Imama nadstrešek ob hiši vpet v nadstropno AB ploščo debeline 20cm(višina vpetja je 2,5m).
Dolžina nadstreška: 14 m
Extrem nadstreška: 1,6m
Razdalja med konzolami; 1,67m
Število konzol: 9
Kritina: 2x OSB 18mm + SIKA(zgoraj)-Lesene obloge spodaj
Zavetrovanja: 2x na krajnih okvirjih
Naklon: ravno
Lokacija: Celje
Prosim, če lahko pogledate kakšen profil moram dati za ta razpon in ali je kakšna druga pametna rešitev.
LP D.



Ne bo!v kolikor uporabiš votli profil, ga lahko navrtaš in napolniš s toplotno izolacijo in toplotni most je skoraj neizrazit.