STROJNISTVO.com • Poglej temo - Problem s staro sanitarno toplotno črpalko

Problem s staro sanitarno toplotno črpalko

Energetski procesi in postrojenja, njihovo upravljanje...

Moderator: -M-

OdgovorNapisal/-a egy » 17.2.2009 20:18

lp
damo prosim povej katere firme je toplptna
in z katerim plinom mas opravka
pa kolker sem jas razomel je premal plina
vsekakor mora pri 40stopin vode delati skoraj cel uparjalnik (rositi ali ledeniti)
apnenec se izloca ampak ne povsod(to ja najbol ironicno)
to pa vidis na visokem tlako.
Ali pa enostavno primi in obcuti ce je velika razlika me vodo na visini kondenzatorja in ishodnjo cevjo.
porocaj
egy
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 40
Pridružen: 28.10.2008 21:35

OdgovorNapisal/-a damo » 17.2.2009 21:37

toplotna je lentherm, plin pa 134a.

sem malo dodal plina, zdaj je:

- isparevanje na -2C
- temp. kleti je 8.5C
- temp. vode 22.5C in raste cca 4C/uro
- temp. na tlačni cevi 51C
- vsi loki so rosni
- temp. cevi na izhodu iz uparjalnika pa je 8.8C
damo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 231
Pridružen: 4.7.2003 11:48

OdgovorNapisal/-a sassapo » 17.2.2009 23:02

Očitno si zadevo rešil :D Res količina plina drastično vpliva na izkoristek, sploh če je v sistemu r600
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

OdgovorNapisal/-a damo » 18.2.2009 6:57

malo sem še skeptičen - temp. na tlačni strani "le" 51C, termostat izklaplja pri 55C. Računam, da ko se bo dvignila temp. vode (torej kondenzator ne bo toliko podhlajeval plin), se bo dvignilo tudi isparevanje (samo da se ne bo preveč) pa tudi temp. na tlačnem vodu.

z r600 pa se ne igram, ker nimam opreme (pa niti želje) - zadeva je baje zelo eksplozivna.
damo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 231
Pridružen: 4.7.2003 11:48

OdgovorNapisal/-a croco » 18.2.2009 11:13

damo napisal/-a: Računam, da ko se bo dvignila temp. vode (torej kondenzator ne bo toliko podhlajeval plin), se bo dvignilo tudi isparevanje (samo da se ne bo preveč) pa tudi temp. na tlačnem vodu.



Pravilno sklepaš, vseeno pa pomeri kaj se dogaja pri temperaturi vode od 50°C navzgor do 55°C :)
croco
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 171
Pridružen: 3.8.2006 11:48

OdgovorNapisal/-a damo » 18.2.2009 20:08

upam, da mi ne bo treba, da se bo voda ogrela in črpalka izklopila.

daj mi zaupaj, kaj se zgodi?
damo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 231
Pridružen: 4.7.2003 11:48

OdgovorNapisal/-a egy » 18.2.2009 21:36

lp
lepo si resil. kot je ze croco omenil pa vseeno preveri kaj se bo dogajelo nad 50stopin. ker se pogoji spremenijo gre se zato da nebi prihajalo do udara tekoce faze v kompresor -in umre. (vecji tlak vec plina skozi kapilaro)
egy
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 40
Pridružen: 28.10.2008 21:35

OdgovorNapisal/-a Jordy » 19.2.2009 10:54

Ker vidim da je tukaj par mojstrov, bi sposodil temo in vprašal koliko ur je je približno potrebno da toplotna črpalka(300l)segreje vodo iz 7 stopinj celzija na 52 stopinj celzija.
Črpalka je nova(termotehnika).
Hvala za odgovore.


Lp!
Teorija brez prakse je kakor kolo brez akse.
Jordy
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 18
Pridružen: 24.12.2007 10:25

OdgovorNapisal/-a sassapo » 19.2.2009 12:48

Jordy napisal/-a:Ker vidim da je tukaj par mojstrov, bi sposodil temo in vprašal koliko ur je je približno potrebno da toplotna črpalka(300l)segreje vodo iz 7 stopinj celzija na 52 stopinj celzija.
Črpalka je nova(termotehnika).
Hvala za odgovore.


Lp!


Zelo približno caa 6h, je pa čas ogrevanja močno odvisen od temp. zraka v prostoru
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

OdgovorNapisal/-a egy » 19.2.2009 17:14

lp
Ce boste testirali ne pozabit zapret ventilov(ne vseh)
da ne bo toplota kam uhajala, pa temperaturo okolice spremlajte. le na taksen nacin bojo razultati oprijemljivi.
egy
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 40
Pridružen: 28.10.2008 21:35

OdgovorNapisal/-a snake » 19.2.2009 18:00

Jordy napisal/-a:Ker vidim da je tukaj par mojstrov, bi sposodil temo in vprašal koliko ur je je približno potrebno da toplotna črpalka(300l)segreje vodo iz 7 stopinj celzija na 52 stopinj celzija.
Črpalka je nova(termotehnika).
Hvala za odgovore.


Lp!


Za oceno/izračun je potrebno poznati ogrevalno moč TČ, ki se navadno giblje med 2000 in 3000 W (piše na TČ).

Osnove pa so naslednje:
- za vsak liter vode, da ji dvignemo 1 stopinjo, je potrebno dovesti 4200 Juolov (Ws)
- izračunamo razliko temperatur (željene - trenutne)
- količino vode v bojlerju
- upoštevate še nekaj izgub (pri tem izračunu jih bom zanemaril)

In dobite približno oceno:

Q(toplota v Ws)=4200 Joulov*litrov_vode*razlika_temp

Pogledate nazivno moč(P) TČ in izračunate potrebni čas

t= Q/P

To je teorija, ki daje precej dobre rezultate!

V praksi pa je za ogrevanje potrebno 4 ure in več, kar pa je odvisno od zgornjih zadev.
Zadnjič spremenil snake, dne 23.2.2009 18:14, skupaj popravljeno 2 krat.
To je moj pogled, ni pa nujno, da je dober!
Snake (vas opazuje)! ;-)
snake
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 76
Pridružen: 7.1.2009 19:47

OdgovorNapisal/-a Jordy » 19.2.2009 19:27

No, pri nas smo imeli prvi zagon zato me je tudi zanimalo, saj se mi je zdelo nekam dolgo segrevanje vode.
Kakorkoli nazivna moč naše črpalke je 2000W po slednjem izračun sem dobil čas segrevanja vode(300l) 7.6 ure, kar se mi zdi dokaj vredu, saj je črpalka porabila realnih 9ur(tukaj so pomoje vštete izgube in ostali faktorji). Podatki so 43 stopij temperaturne razlike, 300l vode 7 stopinj celzija segreti na 50 stopinj celzija.

No da še povem v prostoru je bilo 14 stopnij celizija.

Hvala lepa in lep pozdrav


Janez

:wink:
Teorija brez prakse je kakor kolo brez akse.
Jordy
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 18
Pridružen: 24.12.2007 10:25

OdgovorNapisal/-a egy » 22.2.2009 8:29

lp
nic straha crpalka dela. tako kot vse ostale
ko bo v prostoru 20stopin bo pa 7ur :)
egy
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 40
Pridružen: 28.10.2008 21:35

Re: Problem s staro sanitarno toplotno črpalko

OdgovorNapisal/-a juress » 5.1.2016 10:30

Pozdrav,

da si sposodim tole temo, očitno sem na enakem. Ima mTermotehniko 7/8kW zrak/voda.

Nastavljeno vremensko krmiljenje 50C, torej bi po displayu moralo te dni zjutraj biti povratni vod nekje nad 40C,
Bojler na 41,5 z mirovanjem 3C
dodatni vir vklop po potrebi vzporedno brez zakasnitve pri zunanji 2C
Temp garaže tam 10-12C

Imam talno in radiatorsko gretje.

Problem je da se TČ 'ustavi' oz 'počepne' in povratni vod ne zleze nad 30-31, bojler do max 36...
Enostavno nima moči sedaj ko se je shladilo, stara je 5 let in to se dogaja prvo zimo, prejšnjo ko je bilo še bolj mraz ni bilo problemov.

med tem ko dela sanitarna voda + DV in Ogrevanje + DV dela odtaljevanje in takrat temp voda pade toliko da spet komajda spleza do tam kjer je bil, Bojler pa ne raste....

Pred odtaljevanjem so temp:
T3 -12C
Uparjalnik -11,8C

potem ga odtali na cca 20C in jovo na novo ampak povratni vod in bojler ne priplezata dlje kot malo nad 30C.....

dodatni vir bi moral delovati, ker če ga izklopim se takoj drastično niža temp voda

Ideje - narediti enako s plinom?

Hvala
juress
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 1
Pridružen: 5.1.2016 10:22