Napisal/-a Žerjavar » 31.1.2017 12:29
Pri zunanji temperaturi 0°C boš imel toplotne izgube 1.8 kW iz notranjega zraka ter 0,4 kW iz vode v zemljino. To je dnevno okrog 20 kg lesa v peči z izkoristkom 60%.
Večji problem vidim v vlagi in kondenzu. Iz razmeroma velike vodne površine bo izhlapelo dosti vode in ustvarjalo visoko vlago zraka. Ker so zidovi vsaj nekaj hladnejši od zraka, bo na njih nastajal kondenz. Še več kondenza bo na šipah.
Možnost:
1. Razvlaževalnik zraka, ki bo zračno vlago utekočinil in jo kot vodo spuščal nazaj v bazen. Pri tem porabljena elektrika se pretvori v toploto prostora = poraba drv manjša.
2. Prisilno prezračevanje z rekuperacijo. Je potrebno nonstop menjavati notranji vlažen zrak s suhim zunanjim. Da ne gre toplota zraka kot izguba navzven, se uporablja rekuperator, da se kakih 80% te toplote vrne z zunanjim hladnim zrakom.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva