OdgovorNapisal/-a KOLO11 » 6.1.2018 18:31

V stanovanju v bloku, ki je blizu toplotni podpostaji se v kurilni sezoni sliši hrup iz toplotne podpostaje, ki se po glavnih ceveh prenaša v stanovanje.

Zamenjana je bila obtočna črpalka, ki je sedaj frekvenčna.

Poleg tega je bil na povratno cev v podpostaji vgrajen regulator diferenčnega tlaka. Problem je, da se hrup še pojavlja, zvok je drugačen. Opažam, da je hrup močnejši takrat, ko je dovodna cev zelo vroča, povratna pa hladna. Kaj storiti?

Prosim za pomoč.
KOLO11
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 6.1.2018 18:22

Re: Regulator diferenčnega tlaka- ogrevanje v bloku

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.1.2018 18:44

Opažam, da je hrup močnejši takrat, ko je dovodna cev zelo vroča, povratna pa zelo mrzla. Kaj storiti?
Nič ne moreš storiti. malce potrpljenja.
S tem regulatorjem ste dosti pridobili, črpalka teče z minimalnimi obrati, ki še zadostujejo za trenutno ogrevanje.
Ko zjutraj začne kurjava delovati, so vsi radiatorji z hladno vodo. Predno se vsa voda zamenja, da se začne vračati topla voda, črpalka deluje s polno močjo (visoki vrtljaji) in je glasna.

Enako je pri človeku. Lenuh ne spušča nobenih zvokov, da ne vzbuja pozornosti. Nekdo z lahkim, lagodnim delom spušča zvoke le ob nekoga prisotnosti, da bi vzbudil pozornost, kako težko dela. Pravi težak pa se niti ne zaveda koliko zvokov spušča ob svojem napornem delu.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Regulator diferenčnega tlaka- ogrevanje v bloku

OdgovorNapisal/-a KOLO11 » 6.1.2018 18:50

Hvala za odgovor.
Problem je, da ta blažji ropot traja pogosto kar cele dneve. Zvečer je pa... najhujši.
Hud ropot je tudi čez dan v toplejših dneh, kot so danes.

Kurjač sicer uporablja za pogon vode v več blokih le zelo močno frekvenčno črplako v kotlovnici.
Ko se pojavijo hladnejši dnevi vključi še črplake v blokih.

Lani, v času ko je poganjal le črplako v kotlovnici hrupa sploh ni bilo. Problem je bil le v štirih mesecih, ko je vključil črpalko v bloku, tista je imela konstantne vrtljaje.

Ko je letos poganjal le črplako v kotlovnici, je bil tudi hrup- črpalka v bloku ni delovala ( tako, da se je ni moglo slišat
!!!)

Nekaj je lahko v zvezi z regulatorjem- žal ga ne moremo kar odmontirat....
Regulator je nastavljiv do 25 kpa.
KOLO11
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 6.1.2018 18:22

Re: Regulator diferenčnega tlaka- ogrevanje v bloku

OdgovorNapisal/-a KOLO11 » 9.1.2018 9:13

Po prejetem sporočilu :

Verjetno je, da vam regulator diferenčnega tlaka deluje. Je pa problem, kje vgrajen senzor za diferenčni tlak ( pred ali za črpalko v podpostaji).

Čpralka v bloku vam prilagaja svojo moč glede na konstantni tlak. Tlak za njo pa ni odvisen le od nje, ampak predvsem od tlaka ( ki niha in ni konstanten- saj imate v naselju še ostale črplake po blokih), ki ga ustvarja že močna črpalka v kotlovnici.

Pogledat bi bilo potrebno, kako različen tlak, ki je na dovodu vpliva na hrup. Verjetno se konstantni tlak za vašo črpalko bolj oblikuje na podlagi tlaka, ki ga povzroča črplaka v kotlovnici, kot pa dejanska potreba ( odprtje radiatorjev ipd).
KOLO11
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 6.1.2018 18:22

Re: Regulator diferenčnega tlaka- ogrevanje v bloku

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.1.2018 10:12

Verjetno je, da vam regulator diferenčnega tlaka deluje. Je pa problem, kje vgrajen senzor za diferenčni tlak ( pred ali za črpalko v podpostaji).
Regulator diferenčnega tlaka mora imeti dva senzorja - neposredno eden pred, drugi za črpalko. Na razliko v tlakih vpliva le, kako so ventili v obtoku te črpalke odprti.
Globalni tlak tega obtoka mora biti večji, kot je hidrostatična višina. Obtočna črpalka ne vpliva na globalni tlak in obratno.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Regulator diferenčnega tlaka- ogrevanje v bloku

OdgovorNapisal/-a KOLO11 » 9.1.2018 10:33

Gre za dvocevni sistem.
Senzor za regulator se nahaja za obtočno črplako v bloku. Sam regulator pa je na povratku.
Gre za regulator ASV-PV proizvajalca Danfoss- senzor na dovodni je povezan z regulatorjem na povratni le z 1 cevjo.... dveh priključkov ni...
Regulator dviguje tlak na povratni cevi in zapira pretok