OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.5.2019 13:30

Pretok zraka čez radiator je potrebno seveda uskladiti s pretokom vode, da je temperatura izpihanega zraka iz radiatorja primerno toplejša od okoliškega zraka.
Če pri obstoječih radiatorjih želiš čim nižjo temperaturo ogrevalne vode (dvižni vod), mora biti:
- Hitrost zraka ob radiatorju čim večja, da je prestopni koeficient čim višji, je večji prestop energije iz radiatorja v zrak. Seveda še znosna glede prepiha in šuma. Poraba elektrike za ventilatorje se pretvori v toploto, ki je 3 x dražja.
- Pretok vode čim večji, da bo povratna temperatura čim višja in s tem povprečna temperatura radiatorja zelo blizu temperaturi vtoka (DV). Seveda ne pretiravati, porabljena elektrika obtočne črpalke je res dodatna toplota (morda ostane v kurilnici in ni koristna), vendar je cena te toplote 3 x večja od Toplote iz TČ.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Dograditev ventilatorjev k klasičnim radiatorjem

OdgovorNapisal/-a mipax » 21.5.2019 16:01

Mislim, da izboljšan izkoristek toplotne črpalke vseeno precej nadomesti finančno izgubo zaradi cene elektrike ventilatorjev.

Za mojo TČ so izkoristki in razlika potrebne moči za delovanje TČ take (zaradi primerjave je moč v vseh primerih normalizirana na 5KW, čeprav je črpalka 7KW):
izkoristki1.jpg
izkoristki1.jpg (31.57 KiB) Videno 5682 krat

kar kaže, da je prihranek pri nižji temperaturi znaten in precej manjši od moči ventilatorjev, ki skupaj sigurno ne bodo imeli porabe večje kot 40W. Vsak ima porabo namreč 2W, če dela na polno.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Dograditev ventilatorjev k klasičnim radiatorjem

OdgovorNapisal/-a first1 » 1.9.2019 14:40

Ker je tema malo zamrla, jo obujam z zanimivim člankom na to temo: https://elementflakten.se/wp-content/up ... -Elementfläkten.pdf
first1
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 1
Pridružen: 1.9.2019 14:35

Re: Dograditev ventilatorjev k klasičnim radiatorjem

OdgovorNapisal/-a mipax » 15.4.2020 9:18

Še malo izboljšave:
  • - za pritrditev na radiator so nameščeni kovinski omejilniki, da se ventilatorski sklop ne more premakniti (ker je rob radiatorjev ozek in magneti v prejšnji izvedbi zaradi majhne površine roba slabo primejo)
  • - odprtine med ventilatorji so zaprte z alu pločevino zaradi boljše učinkovitosti pretoka zraka
  • - pritrditev je predvidena namesto z magneti z dvema navojima palicama, napeljanima od ventlatorskega sklopa do zgornjih odprtin radiatorja
navojna_palica.jpg
navojna_palica.jpg (6.28 KiB) Videno 3620 krat


ventilator_omejilci 2.jpg
ventilator_omejilci 2.jpg (28.33 KiB) Videno 3619 krat

Uporaba dodatnih ventilatorjev na radiatorjih za forsirano prezračevanje je po moji izkušnji zelo priporočljivo, ker:
  • - povečujejo oddano moč radiatorja pri določeni temperaturi (seveda do moči-energije, ki jo prenaša voda glede presek cevi, temperaturo in pretok)
  • - hitreje segreje zrak prostora
  • - omogočajo gretje s toplotno črpalko pri nižji temperaturi ogrevalne vode in s tem doseganje večjega izkoristka TČ
Zadnjič spremenil mipax, dne 15.4.2020 11:03, skupaj popravljeno 2 krat.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Dograditev ventilatorjev k klasičnim radiatorjem

OdgovorNapisal/-a grega09 » 15.4.2020 9:50

Kaj pa hrup in pa nonstop še ojačano mešanje prahu v prostoru? Lahko še kakšna izkušnja v tej smeri?
grega09
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 2166
Pridružen: 7.4.2005 21:47

Re: Dograditev ventilatorjev k klasičnim radiatorjem

OdgovorNapisal/-a mipax » 15.4.2020 10:13

Hrup je odvisen od števila vrtljajev, na polni jakosti 5 ventilatorjev ga je kar nekaj.
Lahko pa ga zmanjšam z regulatorjem ter ga prilagodim potrebi po ogrevanju in jakosti hrupa, za katerega ocenim da me ne moti. Lahko seveda vse skupaj tudi ugasnem s stikalom, če je treba, zlasti, če je že zadosti toplo.

Na 30% vrtljajev ga je relativno malo, bi rekel, kot pri namiznem računalniku. Pri manj obratih še manj.

Prahu nisem zasledil kaj dosti več, je pa logično, da se zrak malo bolj meša in ga je lahko več, če je soba zanemarjena ali ni redno čiščena. Ni pa treba pozabiti, da tudi radiator sam (brez ventilatorja) povzroča zaradi temperaturne razlike dviganje in mešanje zraka v prostoru.

Še skica pritrditve:
RADIATOR Z VENTILATORJI-1.jpg
RADIATOR Z VENTILATORJI-1.jpg (15.1 KiB) Videno 3601 krat
mipax