Lep pozdrav, delam seminarsko nalogo kjer računam toplotne izgube v v naši hiši. Potrebno je izračunati transmicijske ter ter izgube zaradi naravnega prezračevanje. Narisame imam tlorise ter profile sten. Ker je sob veliko in se mi zdi da bom za vsako porabil kar nekaj časa da pridem do podatkov me zanima če na internetu obstaja kakšen kalkulator, ki mi bi bil v pomoč.

Hvala za vaše odgovore, lep pozdrav Matej!
fulz
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 1
Pridružen: 6.4.2020 17:55

Re: Toplotne izgube v prostoru

OdgovorNapisal/-a grega09 » 6.4.2020 19:44

Poizkusi najprej sam.
Potrebuješ podatke o sestavi sten, to pomeni materiale in njihove toplotne prevodnosti (lambda: https://sl.wikipedia.org/wiki/Toplotna_prevodnost) ter debeline, da lahko za posamezne dele ovoja izračunaš toplotne upornosti. Potem potrebuješ še površino posameznih delov ovoja in temperaturo zunaj in znotraj, da imaš delta T, ki žene toplotni tok. Seštevek teh tokov, ti da skupne transmisijske izgube.

Ventilacijske izgube so malo bolj zoprne, ker ne veš koliko zraka se v hiši izmenja na uro. Obstajajo neka priporočila, po katerih lahko računaš in se postaviš malo bolj na varno stran. Če imaš prezračevalni sistem, je to znano.

Je bilo pa na to temo nešteto diplom napisanih in priporočam, da si jih malo ogledaš:
https://dk.um.si/Iskanje.php?type=enostavno&lang=slv&niz=toplotne+izgube&vir=dk

To je tako na hitro. Glede kalkulatorja se pa obrni na Ursino gradbeno fiziko:
https://www.ursa.si/program-ursa-gradbena-fizika
Včasih je bil zastonj, ne vem kako je danes...
grega09
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 2166
Pridružen: 7.4.2005 21:47

Re: Toplotne izgube v prostoru

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.4.2020 19:54

Računaj toplotne izgube za hišo kot celoto znotraj toplotnega ovoja. Manjše razlike temperature posameznih prostorov lahko zanemariš. Na ta način računaš: spodnja tla, zgornji strop, zunanji zid in okna + vrata. Zadošča ti za določitev potrebnega kotla in zalogovnika (toplotne črpalke, plinskega kotla, …).
Če pa rabiš tudi določiti radiatorje za vsak prostor, pa za posamezne prostore računaš izgube le za zunanji ovoj - prevodnost že imaš, le še površino dodaš.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Toplotne izgube v prostoru

OdgovorNapisal/-a clovek » 12.8.2021 12:08

Če ima kdo v excelu narejeno formulo mi naj prosim izračuna toplotne izgube prostora da bom vedel kako močan radiator potrebujem.
Ali pa vsaj približno.

Temperatura prostora 21 °C
Izolativnost zunanjih sten je približno 15 cm polne opeke + 5 cm stiropora EPS ...23 m2
V zunanji steni bo novo okno ca 1.5 m2
Notranje stene neizolirane, stara gradnja 20 cm ( na drugi strani je temperatura 17 °C ) ....17 m2
Neizoliran strop debeline 12 cm. Zgoraj so prostori s temperaturo 20°C ...13.5 m2
Tla so beton+keramika na zemlji.


Širina/dolžina prostora 3.3/4.1 m
Višina prostora 2.65 m
clovek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 220
Pridružen: 12.2.2017 15:32

Re: Toplotne izgube v prostoru

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.8.2021 19:38

clovek napisal/-a:V zunanji steni bo novo okno ca 1.5 m2 Širina/dolžina prostora 3.3/4.1 m
Premalo podatkov, nekateri niso enoznačno določeni. Potrebno je za vsak ovoj (zunanje stene ali stene toplešega prostora od ostalih) imeti podatke o vseh plasteh stene (debelina in materjal) in površina stene, pa tudi podatki o oknih (prevodnost, velikost) in vratih.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Toplotne izgube v prostoru

OdgovorNapisal/-a clovek » 13.8.2021 11:21

Žerjavar napisal/-a:
clovek napisal/-a:V zunanji steni bo novo okno ca 1.5 m2 Širina/dolžina prostora 3.3/4.1 m
Premalo podatkov, nekateri niso enoznačno določeni. Potrebno je za vsak ovoj (zunanje stene ali stene toplešega prostora od ostalih) imeti podatke o vseh plasteh stene (debelina in materjal) in površina stene, pa tudi podatki o oknih (prevodnost, velikost) in vratih.


Za nekoga ki se spozna na izračun izgub hiše bo iz danih podatkov izluščil vse kar potrebuje.
Če res kaj manjka pa me bo hitro prepričal da kaj manjka. Kot študent sem med počitnicanmi delal v biroju in vem da se za staro gradnjo uporablja nek splošno poznan koeficient. Jaz sem šel z zunajo steno celo tako daleč (po tvoji informaciji) da sem napisal da je iz 15 cm polne opeke in 5 cm stiroporja EPS.
Že v moji prejšnji temi o adaprtaciji stene ti je precej manjkalo. Ko sem ti serviral več informacij pa si takoj napisal dva sporočila (spodaj) iz katerih se vidi da se oglašaš čeprav se ne spoznaš na stvari. In ko dobiš zahtevane informacije začneš napeljevati na druge stvari, obtoževanja.

Re: adaptacija stene
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.8.2021 17:21
Težko mi je sedaj svetovati res optimalno rešitev. Je ostalo kar nekaj vprašanj, na katera nisi odgovoril, še več pa bi jih lahko sledilo, pa ne bom tečen, saj nisem iz energetskega biroja.
Na zid iz polne opeke 15 cm daj 5 cm EPS (tudi na stebre, kjer še ni perlit). Za energetsko sanacijo boš poskrbel pozneje, verjetno še z 10 cm EPS.


Re: adaptacija stene
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.8.2021 5:51
@: clovek: Forum spremljaš že kar nekaj let, tudi svojih prispevkov (vprašanj, problemov, ...) imaš že nekaj.
Dovoli vprašanje: Ali si že kdaj sporočil, kako si se odločil, kako si naredil?
Ali si se že kdaj zahvalil za brezplačni nasvet na tem Forumu?


Tu sem z namenom iskanja informacij in jih od nikogar ne zahtevam. Če noben ne pozna odgovora bo tema ostala pač prazna.
Hvala za vse kar si v temah pomagal. V prihodnje bi raje da se ne oglašaš v mojih temah. Pa brez zamere.
clovek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 220
Pridružen: 12.2.2017 15:32

Re: Toplotne izgube v prostoru

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.8.2021 13:20

V prihodnje bi raje da se ne oglašaš v mojih temah.
To pa mi zveni tako znano, kot mi je pred nekaj leti svetoval "korenje". Ali sta si kaj v sorodu - tudi on se je na vse spoznal.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Toplotne izgube v prostoru

OdgovorNapisal/-a 5'r » 16.8.2021 8:44

Meni je excel zračunal od 2 do 8kw oz. poleti celo manj. ;)

Nimaš višine stropa, nimaš lokacije itd... (potem bi morda formula malo natančneje zadela)


Lep dan.
5'r
Prizma..
5'r
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40

Re: Toplotne izgube v prostoru

OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 16.8.2021 15:34

Kolega projektant je naračunal 7.3255kW.
Kaj je naključno vpisal pri neznanih podatkih sicer niti bog ne ve...
Ampak je naredil že prek 100 projektnih izračunov za hiše, ziher se spozna :lol:
Zaspanc
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 615
Pridružen: 13.12.2006 8:51

Re: Toplotne izgube v prostoru

OdgovorNapisal/-a 5'r » 17.8.2021 8:41

Če kdo zna in ve in je (bil) pripravljen naredit izračun je to Žerjavar. Naredil je že mali miljon izračunov na tem forumu in upam, da jih še bo.

Hvala Žerjavar in upam, da se ti zaradi malenkosti forum ne zameri.
5'r
Prizma..
5'r
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40

Re: Toplotne izgube v prostoru

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.8.2021 8:46

5'r napisal/-a: da se ti zaradi malenkosti forum ne zameri.
V tem primeru čakam na odgovor o sorodstvu avtorja s "Korenjem". Da vem, ali lahko postavljam vprašanja o podatkih, ki na videz nimajo zveze s toplotnimi izgubami.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Toplotne izgube v prostoru

OdgovorNapisal/-a clovek » 18.8.2021 9:22

5'r napisal/-a:Meni je excel zračunal od 2 do 8kw oz. poleti celo manj. ;)
Nimaš višine stropa, nimaš lokacije itd... (potem bi morda formula malo natančneje zadela)
Lep dan.

Je višina stropa, čisto na koncu poglej.
Kaj manjkajočega pomeni itd ne vem. Mogoče to da je prostor na severozahodni strani hiše in podobne malenkosti. Lokacija je povprečna.
Na koncu bom za rezervo dal itak malo močnejši radiator.
clovek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 220
Pridružen: 12.2.2017 15:32

Re: Toplotne izgube v prostoru

OdgovorNapisal/-a 5'r » 18.8.2021 14:33

Se opravičujem, sem spregledal višino. Lokacija; sem imel v mislih Primorska ali Gorenjska ali ..., sem morda tudi spregledal.
itd. sem imel v mislih velikost in izolativnost vrat, skozi katera se verjetno pride v prostor in izolativnost novega okna. itd. je lahko tudi lega kot ste sami ugotovili južna - severna, povprečno obsevanje z soncem (lahko je južna v jami za hribom).
5'r
Prizma..
5'r
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40

Re: Toplotne izgube v prostoru

OdgovorNapisal/-a 5'r » 18.8.2021 14:42

1,5kw do 2,5kw bi moralo zadoščat, za te mere ob upoštevanju povprečnih spremenljivk.
Če pa so v sobici kakšni ekstremi pa kw prilagodit.
5'r
Prizma..
5'r
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40


Vrni se na Energetsko in procesno strojništvo

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost