clovek napisal/-a:Ob prižgani črpalki je v izmenjevalcu slišat žuborenje kar pomeni da je notri zrak ki se s segrevanjem stisne. Ker v ekspanzijski posodi ni pritiska (sem ponovno preveril) bi človek pomislil da je zrak iz ekspanzijske ušel v izmenjevalec.
Prišel je inštalater in ugotovil da v sistemu ni zraka. Ni znal povedat zakaj se v izmenjevalcu ob prižgani črpalki pojavlja šum (izmenjevalec je bil zmontiran pred 15 leti) . Pravi da bi bil lahko vzrok tudi v napačni regulaciji ki da izmenjevalec segreje do temperature kot je v kotlu (praviloma bi naj bil izmenjevalec segret le do 55°C ali nekaj podobnega) ki je sčasoma povzročilo okvaro-luknjico.
Kar se tiče ekspanzijske iz katere ne pride niti zrak niti voda jo je poskusil nekoliko napumpat in je ugotovil da je ventil zaprt/zablokiran. Povedal je da je bila ekspanzijska že tovarniško napumpana kar pomeni da ima ventil tovarniško napako.
Ni bil prepričan če naj ekspanzijsko zamenja ali ne, jaz pa zaenkrat tudi nisem pojamral da hočem brezhibno ekspanzijsko saj ta služi namenu.
Se pri ekspanzijskih posodah dogaja da npr. spustijo nekaj zraka ki ga je treba le dofilat? Če ja bom zahteval brezhibno ekspanzijsko.
https://fresno.ro/produs/vas-expansiune ... -m12-12-l/Nameraval sem povprašat v trgovini/servisu ampak je pri nas nisem našel, le na Hrvaškem.