STROJNISTVO.com • Poglej temo - Trifazna uporovna peč

Trifazna uporovna peč

Energetski procesi in postrojenja, njihovo upravljanje...

Moderator: -M-

Trifazna uporovna peč

OdgovorNapisal/-a marko_jru » 5.3.2025 9:03

Pozdravljeni.
Izdelujem 3fazno elektro uporovno peč z tremi grelci povezanimi z zvezda vezavo.
Ni mi najbolj jasno kakšna je napetost, ki jo moram upoštevati za izračun uporovne žice.
Če sem prav razumel, bi napetost morala bit 240V.
Vesel bom vašega nasveta.

lp.
marko_jru
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 17.10.2022 6:25

Re: Trifazna uporovna peč

OdgovorNapisal/-a fikus_ » 5.3.2025 9:45

Da.

Če so v treh fazah enake napetosti, potem je v središčo zvezde napetost 0 V, torej je v uporu nepetost med fazi in "0".

https://external-content.duckduckgo.com ... ipo=images

Osnova pa je 120° zamik treh faz
https://external-content.duckduckgo.com ... ipo=images
fikus_
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 2434
Pridružen: 25.4.2005 6:07

Re: Trifazna uporovna peč

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.3.2025 17:32

Če boš imel stopenjsko regulacijo moči ogrevanja naredi trikotno vezavo, ki omogoča vklop le enega ali dveh grelcev. V zvezda vezavi vklop le dveh grelcev boš spremenil napetost zvezdišča, če ni kvalitetnega ozemljenja zvezdišča lako kakšen drugi porabnik dobi višjo napetost od predvidene.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Trifazna uporovna peč

OdgovorNapisal/-a SAJKO » 5.3.2025 22:09

Men se zdi, da v trikotu ne moreš vklopit dveh grelcev? Če ene faze ni, dela samo grelec, ki je vezan med ostale dve (žive) faze?? V zvezdi pa lahko vklapljaš posamezen grelec, sam zvezdišče mora biti zvezano na ničlo (zemljo). V trikotu delajo grelci na 380V, v zvezdi pa na 220-al kolkr je pač napetost.
SAJKO
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1026
Pridružen: 12.1.2006 10:34

Re: Trifazna uporovna peč

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.3.2025 6:22

SAJKO napisal/-a: v trikotu ne moreš vklopit dveh grelcev?
Ali ne moreš dati med izbirno stikalo in grelce 6 žic?
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Trifazna uporovna peč

OdgovorNapisal/-a marko_jru » 6.3.2025 7:41

Žerjavar napisal/-a:Če boš imel stopenjsko regulacijo moči ogrevanja naredi trikotno vezavo, ki omogoča vklop le enega ali dveh grelcev. V zvezda vezavi vklop le dveh grelcev boš spremenil napetost zvezdišča, če ni kvalitetnega ozemljenja zvezdišča lako kakšen drugi porabnik dobi višjo napetost od predvidene.
fikus_ napisal/-a:Da.

Če so v treh fazah enake napetosti, potem je v središčo zvezde napetost 0 V, torej je v uporu nepetost med fazi in "0".

https://external-content.duckduckgo.com ... ipo=images

Osnova pa je 120° zamik treh faz
https://external-content.duckduckgo.com ... ipo=images


Hvala za odgovore.
Ali je priporočljivo priklopit središče zvezda vezave na ničlo?

lp.
marko_jru
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 17.10.2022 6:25

Re: Trifazna uporovna peč

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.3.2025 7:57

marko_jru napisal/-a: Ali je priporočljivo priklopit središče zvezda vezave na ničlo?

Da!
Če je zvezdišče ozemljeno (ničla instalacije) bo pri vklopu le enega ali dveh grelcev napetost na posamezen grelec malce padla. Se pa ne izogneš možnosti porasta napetosti za druge uporabnike ob okvari ozemljenja. To se v blažji obliki pojavi tudi pri medfazni vezavi grelcev. Meni se je to zgodilo, ko je udarila strela v zračni vod in skurila klemo med mojim kablom in zračno žico nule. Opazil sem najprej močnejšo svetlobo žarnic.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Trifazna uporovna peč

OdgovorNapisal/-a marko_jru » 7.3.2025 11:33

Ok, hvala za nasvete.

lp.
marko_jru
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 17.10.2022 6:25


Vrni se na Energetsko in procesno strojništvo