Ogrevanje sanitarne vode s cevmi pod asfaltom deluje z določenimi omejitvami. Sam imam položene bakrene oplaščene cevi na približno 50m2 asfalta. Omejitev je predvsem najvišja temperatura tople vode. V nekaj letnem delovanju je bila poleti najvišja dosežena temperatura 43C. Cevi so preko obtočne črpalke priključene na 300l bojler, ki ga poleti ob sončnem vremenu brez težave ogreje na 40C. Bojler ima toplotni izmenjevalec pri dnu, zato je možno izkoriščati nižje temperature ogrete vode izpod asfalta za predgretje, za višjo temperaturo vode v boljerju pa poskrbi električni grelec ali pa dodatni izmenjevalec priključen na centralno ogrevanje, kar se še vedno izplača.
Primer: za predgretje vode od 5C na 35C poskrbi asfalt. Od 35C do 50C ogreje elektrika. Ker za ogrevanje določene količine vode porabimo Q=m.c.dT toplote, nam jo v tem primeru 2/3 uspe pridobiti izpod asfalta 1/3 pa jo proizvede električni grelec. Torej smo porabili le eno tretjino električne energije kot bi jo pri ogrevanju iste količine vode od 5C do 50C.
Vsekakor govori v prid izdelavi tovrstnega ogrevalnega sistema hitrost izdelave, nizka cena in preprosta izdelava. Sam sem se odločil za izdelavo tik pred asfaltiranjem. Cevi so bile položene in asfaltirane v enem dnevu, sledila je montaža povezovalnih cevi do bojlerja in priključitev obtočne črpalke v lastni izvedbi. V sistemu uporabljam vodo brez sredstva proti zamrzovanju, zato jo pred zimo izpiham iz cevi s pomočjo kompresorja.
LP!