STROJNISTVO.com • Poglej temo - Samogradnja toplotne črpalke

Samogradnja toplotne črpalke

Energetski procesi in postrojenja, njihovo upravljanje...

Moderator: -M-

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a jerjur » 15.3.2015 11:03

6 temperaturnih tipal, dve tlačni stikali, en senzor nivoja vode v vrtini, in senzor pretoka vode iz vrtine. v bistvu kontroler opravlja samo varnostne funkcije.
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a darzi » 15.3.2015 20:45

Kako pa izgleda senzor prretoka vode?A tudi regulira pretok ali samo meri?Za senzor višine vode pa imam že v vrtilni zaščito proti suhe mu teku.A bo potem to dovolj?
LP darzi
darzi
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 17
Pridružen: 22.2.2015 21:09

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a jerjur » 15.3.2015 20:54

senzor pretoka samo kontrolira pretok skozi izmenjevalec da je zadosten (samo meri)
Tista zaščita ti ščiti črpalko pred suhim tekom, kar pa ne zaščiti izmenjevalca ko se črpalka ustavi takoj zamrzne.
zato potrebuješ še eno nivojsko stikalo, malo višje da ustavi kompresor.
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a darzi » 15.3.2015 21:06

A ne more iti preko releja na isto tipalo.Če zmanjka vode se ustavi črpalka in kompresor.
drzi
darzi
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 17
Pridružen: 22.2.2015 21:09

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a jerjur » 15.3.2015 21:11

dobro je da se kompresor ustavi kakšno minuto prej.
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a darzi » 15.3.2015 21:19

No to bi se dalo urediti z časovnim relejčkom.Nisem mislil da bi dvigoval črpalko iz vrtine, zato iščem alternativo.
darzi
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 17
Pridružen: 22.2.2015 21:09

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a jerjur » 15.3.2015 21:23

za take stvari navadno skrbi procesor.
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a darzi » 15.3.2015 21:32

A pa so procesorji-krmilniki že kateri prednastavljeni za TČ VV ali je treba vse sprogramirati.
darzi
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 17
Pridružen: 22.2.2015 21:09

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a jerjur » 15.3.2015 21:41

To imajo v glavnem proizvajalci zase. smogradnjo je pa potrebno sprogramirat. Je tudi težje prilagajat hardwer porogramu kot pa program hardweru.
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a darzi » 15.3.2015 21:55

To pomeni da se bo treba v zadevo kar dobro poglobiti, da to zrealiziram.
Ne vem pa kje naj začnem.
Katere krmilnike pa uporabljajo , da so primerni?
darzi
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 17
Pridružen: 22.2.2015 21:09

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a amater » 15.3.2015 21:58

Zdravo ,
Jerjur Darzi govori o on off TČ.Tovarniške TČ vodavoda imajo ponavadi temperaturni senzor na plinu in pa senzor pritiskavode na izhodu iz izmenjevalca.Če izmenjevalec zaleduje in ni ploščati ni nobenih težav saj se pretok zmanjša inpritisk pade ter gre TČ v off.Ne vidim razloga za zaustavitev sistema minuto prej saj ko je TČ v off se pritisk izenači in ni hlajenja oz gretja.Jerjur veliko govoriš o elektroniki ali je arduino primeren za osnovno krmiljenje.
Lp Amater
amater
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 48
Pridružen: 10.12.2006 0:08

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a darzi » 21.3.2015 21:00

Jerjur, s katerim procesorjem pa imaš ti to urejeno?A tebi procesor tudi upravlja s frekvenčnikom?

Lp darzi
darzi
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 17
Pridružen: 22.2.2015 21:09

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a jerjur » 22.3.2015 13:28

Arduino je primeren. Za njega imaš polno raznih modulov s katerimi potem upravljaš TČ.
Mojo TČ pa krmili CYBRO-2. Frekvenčni ima fiksno frekvenco. Za prilagajanje frekvence pri TČ voda voda ni nobene potrebe.
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a darzi » 22.3.2015 21:43

A imata kakšen link tega Arduino controlerja?
Kakšna pa je cena napram temu kar nudi.
A je zakomplicirano programiranje?
LP darzi
darzi
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 17
Pridružen: 22.2.2015 21:09

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a jerjur » 23.3.2015 6:35

arduino je samo procesor na tiskanem vezju. Z njim je mogoče sestaviti kakršno koli napravo. Je pa to daleč od tega da kupiš vgradiš in dela. Nujno je dobro pozbavanje elektronike, elektrotehnike in programiranja. Je pa to odlično za igrača za začetnike na teh področjih. Samo predlagam da si najprej postavitite enostavnejšo nalogo kot je TČ.
drugače pa google pa je linkov na miljone.
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

PrejšnjaNaslednja

Vrni se na Energetsko in procesno strojništvo

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov