STROJNISTVO.com • Poglej temo - Naravno prezračevanje transformatroskih postaj

Naravno prezračevanje transformatroskih postaj

Energetski procesi in postrojenja, njihovo upravljanje...

Moderator: -M-

Naravno prezračevanje transformatroskih postaj

OdgovorNapisal/-a mirator » 13.2.2018 17:03

Prosil bi. če mi lahko kdo pove, kako se v izračunu za potrebno odptino za naravno prezračevanje transformatorskih postaj določi faktor upornosi gibanja zraka R. Formula za vstopno odprtino je:
S1=sqrt(13,2*P^2*R/((T1-T2)^3*h)).
Ali za to obstaja kakšna tabela ali krivulja?
mirator
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 108
Pridružen: 29.10.2013 7:22

Re: Naravno prezračevanje transformatroskih postaj

OdgovorNapisal/-a sop » 13.2.2018 20:07

Poglej na http://electrical-engineering-portal.com/good-ventilation-of-switchgear-and-transformer-rooms imaš primere različnih izvedb prezračevanja in podane formule za izračun.
Bom pa še jutri preveril v službi...v lanskem letu smo postavljeli TP sicer s prisilnim prezračevanjem in imam nekaj zadev na to temo.
sop
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05

Re: Naravno prezračevanje transformatroskih postaj

OdgovorNapisal/-a mirator » 14.2.2018 8:48

Hvala.
Link, ki si ga prilepil je v bistvu ABB priročnik. To mi je poznano. Po formuli, ki sem jo zapisal v postu, izračunavajo odprtine za tipske transformatorske postaje, kjer vrednost za R vzamejo kar 5. Ker pa moram včasih sprojektirati trans. postajo v objektu, me zanima, kako naj v takem primeru določim R.
mirator
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 108
Pridružen: 29.10.2013 7:22


Vrni se na Energetsko in procesno strojništvo

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 8 gostov