Tisto, kar bi moral vedeti je, ali ima generator agregata navitja vezana v zvezdo ali v trikot.
V primeru "zvezda" vezave problema ni oz. je mnogo manjši. V tem primeru skupna ničla namreč obstaja - je stičišče navitji.
Če pa je vezava navitji trikot, potem agregat dejansko proizvaja 3x MEDFAZNO (380/400 v) napetost in ne 3x FAZNE (220/240 V), posledično ni skupne točke in se ga ne sme (ne da) obremeniti asimetrično.
Zasilna rešitv bi bila 3F transformator, kjer je primar vezan v trikot in sekundar v zvezdo, pa še tu zna biti problem nihanja napetosti pri nesimetrični obremenitvi (je pa taka obremenitev vsaj možna).
PO moje bi kje v navodilih (ali mogoče na strani proizvajalca) moral obstajati podatek, če je agregat primeren za nesimetrično obremenitev.
Upam,da sem kaj pomagal.
LP, martin