OdgovorNapisal/-a janbar » 15.12.2006 21:56

Znanec ima sledečo situacijo:
Hiša (p+1+M) zidana, izolirana s heraklitom ima skupne ogrevalne površine cca 270m2, ogrevane z radjatorji(ploščati tip-K 21).
Spomladi je zamenjal ogrevalni sistem in ima sledeče:
-viessman vitola 100 kotel z oljnjim gorilcem
-regulacijo vitotronic 200 z zunanjim tipalom
-regulacijo vitosolic 200
-2x sončni kolektorji vitosol 300 (vakuumski, heatpipe)
-hranilnik vitocell 333(690l ogrevanje, 60 sanitarna voda)

Vprašanje 1:
Ali je normalno da pri radiatorskemu sistevanju ogrevanja je nastavljena najvišja temparatura ogrevanja na 60stopinj(zaščita kotla na 70stopinj)

Vprašanje 2:
A je normalno da se ogrevanje hiše vrši z štiripotnim ventilom direktno z pečjo?. Ko peč doseže max temparuro se ustavi in znova zažene šele ko pade za nekaj stopinj(10). V tem času voda ogrevalnega kroga kroži skozi kotel.
Vse se dogaja brez uporabe hranilnika toplote! Le tega se ogreva če pade temparatura(porabljena sanitarna voda oz izgube hranilnika)

Vprašanje 3:
A ne bi bilo smisleno uporabljat hranilnik toplote da se zmanjša število vkopov gorilca?

Vprašanje 4:
Črpalka ogrevalnega kroga deluje ves čas. A ne bi bilo smiselno da deluje le kadar je potreba po ogrevanju prostorov?

Prihodni teden pride sicer serviser in se bi rad prej informiral da imam argumente za zagovor.

Hvala za odgovore.
janbar
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 11
Pridružen: 15.12.2006 21:55

OdgovorNapisal/-a Gost » 18.12.2006 11:16

Zakaj bi se moral zagovarjat ti, če gre za situacijo znanca? Kaj imaš s tem ti? ;)

Sicer pa:
1. Če je ogrevalni sistem nizkotemperaturen (npr. 60/40 ali 60/50), potem je to normalno. Če je 90/70, potem ni normalno in bo 'znanca' v času najhujšega mraza še zeblo.
2. Ni normalno, da je tam mešalni ventil. Nizkotemperaturen sistem ga ne rabi – regulacija pripravlja vodo v odvisnosti od zunanje temperature.
3. Bi bilo smiselno. Tako kot je zdaj, je tam hranilnik brez veze (samo povečuje izgube toplote v okolico) in bi zadoščal navaden hranilnik sanitarne vode. Verjetno je hranilnik tam zaradi kolektorjev – ampak sistem tak kot je, se mi ne zdi optimalen. Po podatkih v uvodu, naj bi bilo 690 l hranilnika namenjenega ogrevanju – le kakšnemu ogrevanju, če pa sploh ni priključeno nanj in se toplota hranilnika uporablja le za sanitarno vodo?!
4. Seveda je nesmiselno, da črpalka obratuje ves čas! Morala bi delati le, ko se pojavi potreba po toploti.
Gost
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 67
Pridružen: 29.11.2006 12:34

OdgovorNapisal/-a janbar » 18.12.2006 12:05

Možak me je vprašal za nasvet ker mi zaupa in ker sem sobojemalec.
Po drugi strani pa bo meni hladno kjub temu da plačujem za ogrevanje :(

Hvala za odgovor.

Sedaj moram to razložiti možaku ter serviserju peči
janbar
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 11
Pridružen: 15.12.2006 21:55

OdgovorNapisal/-a janbar » 19.12.2006 10:55

še slika koako je narejeno glede na priporočeno shemo
Slika
janbar
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 11
Pridružen: 15.12.2006 21:55


Vrni se na Energetsko in procesno strojništvo