Zakaj bi se moral zagovarjat ti, če gre za situacijo znanca? Kaj imaš s tem ti?
Sicer pa:
1. Če je ogrevalni sistem nizkotemperaturen (npr. 60/40 ali 60/50), potem je to normalno. Če je 90/70, potem ni normalno in bo 'znanca' v času najhujšega mraza še zeblo.
2. Ni normalno, da je tam mešalni ventil. Nizkotemperaturen sistem ga ne rabi – regulacija pripravlja vodo v odvisnosti od zunanje temperature.
3. Bi bilo smiselno. Tako kot je zdaj, je tam hranilnik brez veze (samo povečuje izgube toplote v okolico) in bi zadoščal navaden hranilnik sanitarne vode. Verjetno je hranilnik tam zaradi kolektorjev – ampak sistem tak kot je, se mi ne zdi optimalen. Po podatkih v uvodu, naj bi bilo 690 l hranilnika namenjenega ogrevanju – le kakšnemu ogrevanju, če pa sploh ni priključeno nanj in se toplota hranilnika uporablja le za sanitarno vodo?!
4. Seveda je nesmiselno, da črpalka obratuje ves čas! Morala bi delati le, ko se pojavi potreba po toploti.