OdgovorNapisal/-a matjaz_76 » 22.12.2006 10:28

Zanima me na kak način določiš količino vode v ogrevalnem sistemu, ki teče skozi črpalko. Zračunam tlačne padce, potrebujem pa še količino vode da lahko izbereš iz kataloga potrebno črpalko.

Bi prosil če kdo ki se ukvarja s tem zapiše enačbo za okviren izračun količine vode v sistemu (npr v odvisnosti od moči kotla in tem. režima)

LP

Matjaž
matjaz_76
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 48
Pridružen: 3.8.2006 11:56

OdgovorNapisal/-a SAJKO » 22.12.2006 12:09

Količina vode nima nbene veze z zmogljivostjo črpalke, določiš jo pa iz volumna peči, cevi, grelnih teles, bojlerja in eventualnega hranilnika toplote.Rabiš jo pa vedet sam zarad velikosti ekspanzijske posode ( okol 4%skupnega volumna). Potrebno kapaciteto črpalke dobiš iz seštevka potrebnih pretokov skozi posamezne radiatorje. Za družinske hiše so ponavad nejmanjše črpalke dost velike-mislim da majo oznako 40/25 al nekaj tacga. Sicer pa imajo 3 hitrosti, pa lahk pol s tem ujameš pravo kapaciteto.
SAJKO
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1032
Pridružen: 12.1.2006 10:34

OdgovorNapisal/-a kafer1 » 22.12.2006 17:42

Črpalko izbereš glede na peč, in sicer Q=m*cp*dT. Seveda pa je pogoj da moč peči ustreza moči radijatorjev.