STROJNISTVO.com • Poglej temo - Samogradnja dvostopenjske TČ

Samogradnja dvostopenjske TČ

Energetski procesi in postrojenja, njihovo upravljanje...

Moderator: -M-

Samogradnja dvostopenjske TČ

OdgovorNapisal/-a damo » 18.1.2007 7:44

Razmišljam, da bi naredil toplotno črpalko za ogrevanje hiše, moči cca 10-12 kW. Ker v praksi maksimalne moči skoraj nikoli ne rabimo, bi naredil zadevo z 2 kompresorjema (ki bi jih dobil poceni) ter malo boljšim termostatom. Ko bi bila potreba po toploti manjša, bi delal le 1 kompresor, po potrebi pa bi se vklopil še drugi. Vezana bi bila vzporedno. Verjetno bi moral dati še kak nepovratni ventil na discharge stran kompresorjev. Je kdo že razmišljal v tej smeri?

lp
damo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 231
Pridružen: 4.7.2003 11:48

OdgovorNapisal/-a croco » 18.1.2007 8:11

Obstaja digitalni krmilnik, ki lahko vodi več kompresorjev.
Ena verzija ima možnost krmilja do štirih kompresorjev, mislim da je od eliwell-a. Kompresorji se vklaplajo po potrebi glede stanja tlaka v sistemu in glede na ure delovanja med sabo krožijo, tako da ni vedno prvi kompresor največ obremenjen. Link proizvajalca:
http://www.invensyscontrolseurope.com/I ... rControls/

Nepovratne ventile na tlačne strani pa moraš obvezno montirat.
croco
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 171
Pridružen: 3.8.2006 11:48

OdgovorNapisal/-a sassapo » 24.2.2007 13:34

Kompresorji z oznako twin so namenjeni serijski vezavi in načinu delovanja kot ga ti potrebuješ. Nepovratni ventil na tlačni(navadni kompresorji) strani pride v poštev samo pri delovanju obeh kompresorjev hkrati!!
Problem nastane pri mirojočem kompresorju ko delujoči posrka vso olje iz mirujočega, kaj se pa potem zgodi pa tako verjetno veš!
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

Re: Samogradnja dvostopenjske TČ

OdgovorNapisal/-a sassapo » 24.2.2007 13:35

damo napisal/-a:Razmišljam, da bi naredil toplotno črpalko za ogrevanje hiše, moči cca 10-12 kW. Ker v praksi maksimalne moči skoraj nikoli ne rabimo, bi naredil zadevo z 2 kompresorjema (ki bi jih dobil poceni) ter malo boljšim termostatom. Ko bi bila potreba po toploti manjša, bi delal le 1 kompresor, po potrebi pa bi se vklopil še drugi. Vezana bi bila vzporedno. Verjetno bi moral dati še kak nepovratni ventil na discharge stran kompresorjev. Je kdo že razmišljal v tej smeri?

lp

Napravi invertersko zadevo in boš rešil vse probleme
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26


Vrni se na Energetsko in procesno strojništvo

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost