epošta: info@strojnistvo.com
(C) 2001 - 2012 STROJNISTVO.com
Moderator: -M-


Zelenko napisal/-a:Imam termostat s 3 priključki (1,2,3). Na sličici na termostatu je narisano, da gre L na 1 (to predvidevam, da je faza), N na 2, črtkana N na 3. Ali mi to pomeni, da povežem 2 in 3 z mostičenjem ali da na 1 dam rjav kabel (faza), na 2 dam plav kabl (nulo), na 3 pa rumeno zelen kabl - ali tretjega kabla sploh ne rabim ptiklopiti? Kaj se tu dogaja z ozemlitvijo?


Shema pove vse. Med spojem 1 in žico N je vrisan kvadrat, ki pomeni motor črpalke. Če je temperatura prenizka, črpalka deluje. Povezavo preko kontakta 3 pa izvedeš, če bi rad imel nekaj (v shemi kvadrat na črtkani črti) vključeno (morda kontrolna lučka), ko je temperatura v sobah dovolj visoka.kabel pa pride iz peči, kjer poganja radiatorsko črpalko