STROJNISTVO.com • Poglej temo - KONSTRUKCIJA TERASE

KONSTRUKCIJA TERASE

Dela v hiši in okoli nje, manjša popravila...

Moderator: -M-

KONSTRUKCIJA TERASE

OdgovorNapisal/-a Makonnen » 30.4.2020 17:20

Lep pozdrav vsem,

ob hiši so mi postavili jekleno konstrukcijo za teraso - 5×5m. Predstavljal sem si jo nekako tako:
- stebri 150/150/3
- lege HEA 160
- širovci 120/60/3

Izvajalec me je kontaktiral in mi predlagal optimizacijo, češ da on izračuna statiko in da
sem stvari predimenzioniral, hkrati pa bo cena ugodnejša. Konstrukcijo je sedaj postavil (v priponki):
- stebri 100/100/3
- lege 100/140/3
- špirovci 60/100/3

Ko sem šel malo preverit občutek na sami terasi je ob blagem skoku močno čutiti vibracije,
precej nelagoden občutek. Močno dvomim, da to statično pije vodo, zanima me sledeče če mi znate pomagati. Kako lahko konstrukcijo ojača (predvsem lege, ostalo je OK - celotna konstrukcija je varjena)? Če zna kdo točno določiti kakšna bi morala biti dimenzija lege na razponu 5m?

Hvala vnaprej.
Priponke
Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg (807.24 KiB) Videno 4701 krat
Makonnen
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 2
Pridružen: 30.4.2020 17:04

Re: KONSTRUKCIJA TERASE

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.4.2020 18:33

- Kdo vidi v tvojo glavo? Oznaka 150/150/3 ni nujno, da je kvadratna cev, lahko je hladno oblikovan profil oblike U, morda še kaj.
- Želiš kontrolo trdnosti, ne poveš pa niti osnovnih podatkov o obremenitvi. Je to le streha nad teraso ali je konstrukcija terase (z ograjo)? Koliko snega predvidevaš? Koliko bo lastna teža prekritja konstrukcije?
- Pokaži detajle spoja stebrov z lego in špirovcem (lahko fotke istega spoja iz različnih smeri). Morda je tu vzrok elastičnosti konstrukcije. Višina stebrov?
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8682
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: KONSTRUKCIJA TERASE

OdgovorNapisal/-a Makonnen » 30.4.2020 19:24

Dragi Žerjavar, hvala za hiter odgovor. Moji odgovori spodaj:

- Kdo vidi v tvojo glavo? Oznaka 150/150/3 ni nujno, da je kvadratna cev, lahko je hladno oblikovan profil oblike U, morda še kaj. JE BILA DODANA SKICA KJER JE BILA VIDNA KVADRATNA CEV

- Želiš kontrolo trdnosti, ne poveš pa niti osnovnih podatkov o obremenitvi. Je to le streha nad teraso ali je konstrukcija terase (z ograjo)? TERASA Z OGRAJO Koliko snega predvidevaš? OKOLICA LJUBLJANE RECIMO 30-50cm, MAX 1 TONA VERJETNO PA ŠE TO POREDKO Koliko bo lastna teža prekritja konstrukcije? ČEZ PRIDE SAMO, ČEZ HIDROIZOLACIJA GUMA IN MACESNOVE DESKE S PODKONSTRUKCIJO PRAV TAKO IZ MACESNA - CCA 800-1000kg VSE SKUPAJ
- Pokaži detajle spoja stebrov z lego in špirovcem (lahko fotke istega spoja iz različnih smeri). Morda je tu vzrok elastičnosti konstrukcije. Višina stebrov? h300cm

LEGA NASAJENA DIREKTNO NA STEBER IN ZAVARJENA Z VSEH STRANI, ENAK SLUČAJ S ŠPIROVCEM
(fotka v priponki)
Priponke
95479538_2640402689572024_5687661946975813632_n.jpg
95479538_2640402689572024_5687661946975813632_n.jpg (59.09 KiB) Videno 4669 krat
Makonnen
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 2
Pridružen: 30.4.2020 17:04

Re: KONSTRUKCIJA TERASE

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.5.2020 6:38

Oznaka 150/150/3 ni nujno, da je kvadratna cev, lahko je hladno oblikovan profil oblike U, morda še kaj. JE BILA DODANA SKICA KJER JE BILA VIDNA KVADRATNA CEV
Na skici je v velikosti 2 mm narisan kvadrat (pravokotnik), ni pa vidno, kje je pločevina in kje ne (morda res tako slabo vidim?). Je res tako težko napisati "steber, kvadratna cev 120 x 3"?
LEGA NASAJENA DIREKTNO NA STEBER IN ZAVARJENA Z VSEH STRANI,
Nasajena je sekira, motika, … tudi človek. V luknjo enega kosa je tesno vstavljen drugi kos, da sta
med sabo trdno spojena. Pri tvoji legi tega ni videti, lega je položena na steber in zavarjena.
- Tak objekt uradno rabi GD kot stanovanjska hiša. Bi v dokumentaciji bile navedene potrebne dimenzije konstrukcije.
- Za izvajalca si res izbral pravega šarlatana. Trdnostno lege in stebri ne zadoščajo. Tudi stik lege s stebrom ne zadošča. Enako stik špirovca nad stebri z legami. Kaj boš ti delal, se boš sam odločil, jaz bi zahteval odstranitev objekta in preklic pogodbe.
- Tvoj predlog lege HEA 160 in stebra KC 120 x 3 bi morda zadoščal, če bi lahko predpostavil, da potres ne bo takrat, ko bodo na terasi ljudje ali sneg. Max veter bi vzdržalo. Seveda bi moral biti spoj stebra z lego in prvim špirovcem ustrezen - sedaj nikakor ni - ne vzdrži upogibnih momentov zaradi horizontalnih sil.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8682
Pridružen: 19.5.2007 14:33


Vrni se na Sam svoj mojster

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov