Če smem kar obuditi staro temo:
Rad bi približno izračunal potrebno velikost toplotnega izmenjevalca za zalogovnik tople vode, pa je moje šolsko znanje že precej zarjavelo, zapiske še iščem, z guglom sem pa takoj pri parcialnih odvodih in nekih koeficientih, pa še pravih ključnih besed najbrž ne uganem.
Zmogel naj bi prenašati kakih 15 kW pri (minimalni) temperaturni razliki 15 stopinj, da bi peč na drva lahko gorela brez 'davljenja'. Njegov 'brat dvojček' pa naj bi podobno moč odjemal v radiatorje. Najenostavnejša bi bila jeklena (brezšivna, da ne bi pri izdelavi počila) cev fi cca 25 mm, navita v vijačnico, potopljena v zalogovniku, ki ne bi bil pod tlakom.
Po prvih približnih mozganjih pridem do potrebne površine izmenjevalca cca 2 m2.
Mi lahko kdo pomaga?
a) Je kdo kje videl kak 'odprt' velik (3 m3) zalogovnik in preštel ovoje 'spirale' ter ocenil njihov premer ter premer cevi?
b) Zadostuje mi čisto osnovna formula za ravno cev, voda zotraj, voda zunaj in ustrezni koeficienti prehoda / prestopa / prenosa pri 15 K temperaturne razlike, 'nekomplicirana' debelina stene cca 3 mm. Itak bom malo predimenzioniral.
c) Če bi mi pa kdo še iz rokava stresel, kdo v osrednji Sloveniji mi tako cev lahko navije …
Hvala, če se bo kdo potrudil.