Teh 5 kW boš obesil na samo eno fazo? Kakšne imaš glavne varovalke?možakarju v elektro trgovini povem, da ima motor slabe pol kilovata grelci pa imajo skupaj 5200w





Ne more biti narobe. Tak grelec naredi 25 A toka. Malo bo nerodno, če boš 0,35 kW motor varoval s 3 x 25 A varovalko in imel v dovodu kabel 5 x 4 (morda 2,5) mm2. Tudi stikalo motorja 1-0-2 bo moralo biti 25 A.vseh 5kw sem nameraval vezati na eno fazo.

Žerjavar napisal/-a: Pri deljenih grelcih lahko daš dva releja in lahko dobiš pri nižji hitrosti motorja tudi nižjo moč gretja = nižjo temperaturo zraka.

Namesto grelca 5 ,2 KW imaš lahko 3 x 1,7 ali 6 x 0,9 ali 3 x (0,5 + 1,2) ali ... Dva releja vežeš na stikalo tako, da je eden vklopljen pri večji hitrosti motorja, drugi pa pri manjši. Grelce vežeš na oba releja, da so pri večji hitrosti vključeni vsi grelci, pri manjši hitrosti pa le nekaj od njih (recimo le 1,5 kW).Ne zastopim kaj točno misliš z dvema relejema.