Pravokotna cev 180 x 100 x 4Vprašanje so samo dimenzije špirovcev na razdalji 6 m.



Žerjavar napisal/-a:Pravokotna cev 180 x 100 x 4Vprašanje so samo dimenzije špirovcev na razdalji 6 m.
Če te ne moti opazen poves (2,8 cm) ob max snegu pa je lahko tudi pravokotna cev 160 x 80 x 4. Ko bo sneg skopnel, tudi povesa več ne bo.
Nosilec preko navznoter pomaknjenega stebra bo KC 200 x 6,3 dokaj skromen (podrlo se ne bo). Vzami malce večjega.

Ne samo možno, tudi normalno se dogaja.A je možno, da statiki vzamejo kakšne različne vhodne podatke?


Otter napisal/-a:Pozdravljeni,
ali nadstrešek, kakršnega gledamo tu, spada pod EN1090-kovinske konstrukcije? Če da, potem mora biti izvajalec ustrezno certificiran, v kar glede na "projektantsko risbo" težko verjamem.

Vse je odvisno od zornega kota.Ker skoraj nihče noče plačevati dobrih projektov in kvalificiranih izvajalcev, tudi za večje objekte ne, se ljudje obračajo na strojniški forum, podsvojostreho itd... Kaj češ, smo balkanci in glede na potek dogodkov še dolgo bomo.