nitro46 napisal/-a:Toplotno bilanco sem si že poizkusil izračunati, žal se mi je vse skupaj ustavilo, ker mi je neznanka toplotna izguba takšnega hranilnika skozi tako dolgo obdobje. Naredil sem tudi približne izračune s pomočjo spletne strani: https://www.engineeringtoolbox.com/sensible-heat-storage-d_1217.html
Približni izračuni brez upoštevanja toplotnih izgub (upam, da sem si pravilno izračunal):
- Potrebna toplotna energija za pokritje toplotnih izgub hiše: 7 MWh
- Potrebno bi bilo segreti vsaj 600 m3 zemlje za 30°C
- Sklepam, da bi moral narediti vsaj 10 m globoke vrtine
Načeloma se mi zdi zanimiva ideja, ker:
- Rešil bi si poletne presežke temperature solarnega sistema
- Energija je okolju prijazna in skoraj brezplačna
- S talnim gretjem ni potrebne po izredno visokih temperaturah

Bi bilo treba malo ekonomskega računa: cena dodatne 6 m visoke spodnje izolirane kleti (zapolnjene s kamenjem) + sončni kolektorji za toplo vodo glede na koristno toploto v zimskem času ( glede na TČ zemlja/ voda) za življensko dobo kleti in kolektorjev.Skratka, tak hranilnik bi enostavno stal mnogo preveč glede na korist ki bi jo nudil...