Zakaj pa te to zanima? Bodo ustrezni za težo kritine in možno težo snega.Resnik napisal/-a: Se pravi Z profile postavim tako, imam jih pa dovolj tako da nebo problema.
Fiksiram jih še v HEA in C profil. Koliko naj bi tej profili nosili ?
Je varno za omenjene obremenitve. Ali imaš kake pogoje o max deformaciji (podaja, poves)?HEA 180, na 6 metrih se pa poda koliko ? Je še varno uporabit na razponu 6m?
Kako je z višino? Od talne plošče, na kaki višini je AB plošča? Stebri so visoki 230 cm? Nisi nič rekel, da hočeš totalno vodoravno streho. Morda pa je samo ravna in malo nagnjena?Za lego ob zidu pa nebom moral fiksirat v zgornjo ploščo hiše ker me lovi v višini, Če ni sidrana v hišo na koliko bi bilo potrebno postavit podporne stebre ter kakšne, stebri bojo tako skriti v fasadi in bodo nevidni.


Če prav razumem, želiš podpirati na talno ploščo nadstreška in fiksirati v medetažno ploščo hiše. To ne bo dobro zaradi možnega različnega posedanja zemljine. Ali sidrati (fiksirati) samo v AB ploščo hiše ali postaviti stebre in fizično ločiti od hiše. Priporočal bi samostojni objekt.Resnik napisal/-a: UNP profil bo fiksiran s sidrnimi vijaki v AB betonsko ploščo, ... Podprt pa bo še 3x v ploščo,
Predlagaš morda kaj drugega kot HEA 180?



Žerjavar napisal/-a:Ali boš elemente montažno varil - morda vijačil?