bom napisal/-a:Malo sem zmeden. Glede odzračevanja EP sta očitno dve nasprotajoči si mnenji. Eni pravijo (Milanjezernik in moj mojster,) da EP ni treba zračiti in da je moj priklop OK, drugi (Hitri, ROK47 ..) pa da mora biti priklop na povratni vod nižje od priklopa na EP da lahko zrak uide iz posode. To ta drugo je pri meni celo nemogoče, ker je povratni vod 10 cm od tal, posoda, ki ima priklop na vrhu pa je visoka več kot meter.
Včeraj sem upošteval nasvete iz foruma in pošteno odzračil radiatorje, pri 60 stopinjah v kotlu dolil vode na 1,6 bara in zakuril. Na koncu, ko sem imel v kotlu 75 stopinj, celo bajto segreto na 24 in poln 750 l zalogovnik (75 stopinj) je tlak dosegel 2.0 bara. Torej je zrastel za 0,4 bara od 60 na 75 stopinj in bi pri hladnejši začetni temperaturi zrasel še bolj. Ali je to v redu ?
EP je tista z membrano, tlak v EP je 1,5 pri mrzli vodi, razlika med pečjo in najvišjim radiatorjem 6 m, kurim pa na pelete.
PS
Ali lahko naredim škodo, če v toplo instalacijo (60stop) zelo, zelo počasi dodajam mrzlo vodo ?

hitri napisal/-a:bom napisal/-a:Malo sem zmeden. Glede odzračevanja EP sta očitno dve nasprotajoči si mnenji. Eni pravijo (Milanjezernik in moj mojster,) da EP ni treba zračiti in da je moj priklop OK, drugi (Hitri, ROK47 ..) pa da mora biti priklop na povratni vod nižje od priklopa na EP da lahko zrak uide iz posode. To ta drugo je pri meni celo nemogoče, ker je povratni vod 10 cm od tal, posoda, ki ima priklop na vrhu pa je visoka več kot meter.
Včeraj sem upošteval nasvete iz foruma in pošteno odzračil radiatorje, pri 60 stopinjah v kotlu dolil vode na 1,6 bara in zakuril. Na koncu, ko sem imel v kotlu 75 stopinj, celo bajto segreto na 24 in poln 750 l zalogovnik (75 stopinj) je tlak dosegel 2.0 bara. Torej je zrastel za 0,4 bara od 60 na 75 stopinj in bi pri hladnejši začetni temperaturi zrasel še bolj. Ali je to v redu ?
EP je tista z membrano, tlak v EP je 1,5 pri mrzli vodi, razlika med pečjo in najvišjim radiatorjem 6 m, kurim pa na pelete.
PS
Ali lahko naredim škodo, če v toplo instalacijo (60stop) zelo, zelo počasi dodajam mrzlo vodo ?
Daj si še enkrat poglej ta link link predvsem poglej slike 3, 3a in 3b, pa ti bo prec jasno kaj je narobe.
Tudi jaz nimam odzračene ekspanzijske posode pa dela BP. Sosed mi je rekel, da ni potrebno, ker ravno tako ta zrak stisne in je potem tak učinek kot, da bi imel večjo ekspanzisjko posodo. Sicer pa pri sosedu je bilo tako. Ko so mu prišli delati predračun za novo centalno so rekli, da je ekspanzijska posoda narobe obrnjena potem pa, ko so mu naredili sistem pa so jo spet od teh majstri narobe postavili, tako kot je imel prejšnjo. Sedaj pa naj človek ve, kaj je prav in kaj ne. Ker mu dela ni težil, da naj popravijo, čeprav sva se zaradi tega oba malo praskala po glavi ko sva tuhtala vse skupaj. Če boš vodo še kar dotakal v sistem ti bo spustil varnostni ventil, ki je verjetno nastavljen na 2,5 bara. Jaz imam v peči za 0.5 bara manjši tlak kot je tvoj. Ali je prav ali ne, ne vem, važno, da mi dela. Lahko pa na linku zgoraj preračunaš celoten tvoj sistem in je mogoče celo bilo prav tako kot si imel prej (oz. tolikšno nihanje).

bom napisal/-a:Malo sem zmeden. Glede odzračevanja EP sta očitno dve nasprotajoči si mnenji. Eni pravijo (Milanjezernik in moj mojster,) da EP ni treba zračiti in da je moj priklop OK, drugi (Hitri, ROK47 ..) pa da mora biti priklop na povratni vod nižje od priklopa na EP da lahko zrak uide iz posode. To ta drugo je pri meni celo nemogoče, ker je povratni vod 10 cm od tal, posoda, ki ima priklop na vrhu pa je visoka več kot meter.
PS
Ali lahko naredim škodo, če v toplo instalacijo (60stop) zelo, zelo počasi dodajam mrzlo vodo ?

rokz47 napisal/-a:dadomih napisal/-a:Pri 100 litrski katera ima svoj podstavek pa ne vem kako bi jo obrnil da bi bil priključek na najvišji točki in bi se s tem odzračila.
EP ni potrebno obračati, dovolj je le, da je priključek EP niže od priključka cevi EP na peč oz. na cevni vod.
Se opravičujem za nerazumljivost.
Lep pozdrav


Ali si ga boš sam nastavil? Morda ne zaupaš serviserju?koliko bi moral biti nastavljen tlak v ekspanzijski posodi in v vodnem delu sistema centralnega ogrevanja?



Žerjavar napisal/-a:- Koliko imaš sedaj pritisk (na manometru) hladne vode?
Žerjavar napisal/-a: Je po vsakem ohlajanju ta pritisk isti?
Žerjavar napisal/-a:- Koliko je pritisk vode v vročem stanju vode?
Žerjavar napisal/-a:Je vsakikrat približno enak.
Žerjavar napisal/-a: koliko bi moral biti nastavljen tlak v ekspanzijski posodi in v vodnem delu sistema centralnega ogrevanja?
Žerjavar napisal/-a:Ali si ga boš sam nastavil?
Žerjavar napisal/-a:Morda ne zaupaš serviserju?


Žerjavar napisal/-a:Želiš vedeti od kod priporočeni pritiski?



Ena od funkcij raztezne posode je, da hrani nekaj vode, da z njo nadomesti izgubo vode sistema (spuščanje instalacije, izhajanje plinov iz vode zaradi segrevanja in ohlajanja, …). Te rezerve bi naj bilo 0,5% vse vode. Ta voda zavzame nekaj prostora EP in s tem ostane manjši prostor za zrak, se mu poveča pritisk vendar le za potrebno vrednost (0,1 bar) = iz 0,45 na 0,55 bar.AntonL napisal/-a: , ko se tlak vode dopolni na 0,5 bar, bo tudi tlak zraka v EP šel na priporočenih 0,85 bar?
To sporočilo daje sklepati, da je varnostni ventil res za 2 bar in je pri taki nastavitvi pritiskov ob segrevanju vode začel spuščati. Možno, da je velikost raztezne posode dokaj skromna (glede na skupno količino vode) in je treba za dobro delovanje sistema res skrbno vzdrževati pritiske.je pri polnitvi zrak dal na 0,7, vodo na 1,2 bar. 15 ur po zagonu sistema, je začelo tolči.

Vrni se na Energetsko in procesno strojništvo