OdgovorNapisal/-a Štromer » 7.7.2020 18:30

Najprej, bi se rad zahvalil za sprejem v vaš forum strojnistvo.com.
Imam pa en problem, za katerega bi prosil kakšnega gradbenega statika.
Na bloku, kjer živim so nam prenovili fasado in bi rad privijačil roletno konstrukcijo.
Debelina fasadne izolacije je 16 cm, teža roletnega paketa in nosilca vertikalnega utora je približno 8kg. Stena pod izolacijo je iz armiranega betona.
Vertikalni nosilec (ki ima na vrhu ležaj za roletni paket), bi fiksiral na fasado v treh točkah (na levi, kakor tudi na desni strani).
Kot amaterju, mi je jasno, da tega ne morem narediti s "fasadnimi polžki" in privijačiti vertikalni nosilec..
Zato bi Vas prosil, če imate rešitev s kakšnimi (dimenzijami) vijakov in zidnih čepov naj zasidram konstrukcijo.
LP, Štromer
Štromer
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 2
Pridružen: 7.7.2020 18:03

Re: Balkonska_konstrukcija-statika

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.7.2020 6:42

Kakšna je povezava ,med balkonsko konstrukcijo in roletno konstrukcijo? Ali so vse roletne konstrukcije enake?
Se ti ne zdi, da si premalo natančno opisal svoj problem? Prav gotovo ne bi škodila kaka skica.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8682
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Balkonska_konstrukcija-statika

OdgovorNapisal/-a lesy1 » 12.7.2020 7:57

/
Zadnjič spremenil lesy1, dne 12.7.2020 7:59, skupaj popravljeno 1 krat.
lesy1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54

Re: Balkonska_konstrukcija-statika

OdgovorNapisal/-a lesy1 » 12.7.2020 7:58

Štromer napisal/-a:Najprej, bi se rad zahvalil za sprejem v vaš forum strojnistvo.com.
Imam pa en problem, za katerega bi prosil kakšnega gradbenega statika.
Na bloku, kjer živim so nam prenovili fasado in bi rad privijačil roletno konstrukcijo.
Debelina fasadne izolacije je 16 cm, teža roletnega paketa in nosilca vertikalnega utora je približno 8kg. Stena pod izolacijo je iz armiranega betona.
Vertikalni nosilec (ki ima na vrhu ležaj za roletni paket), bi fiksiral na fasado v treh točkah (na levi, kakor tudi na desni strani).
Kot amaterju, mi je jasno, da tega ne morem narediti s "fasadnimi polžki" in privijačiti vertikalni nosilec..
Zato bi Vas prosil, če imate rešitev s kakšnimi (dimenzijami) vijakov in zidnih čepov naj zasidram konstrukcijo.
LP, Štromer


Kakšne rolete pa imaš...mogoče link...Kolikor vem jaz se vodila vijačijo na okenski okvir in to tudi drži celotni paket....nobenega vijačenja v ali skozi fasado.

Drugače pa če je treba vijačit kaj skozi fasado na zid....in če te je strah...vrtaš luknjo v zid/beton, daš lepo navojne palice, zalepiš s SIKO ipd v zid/beton, nato pa pušo v dolžini izolacije na navojno palico. Na to fiksiraš kar pač maš za montirat.

Čeprav tistih 8 kg....bo držal tudi tisti polžek v stiroporu...če jih boš dal 3 komade na vsaki strani.
lesy1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54

Re: Balkonska_konstrukcija-statika

OdgovorNapisal/-a Štromer » 15.7.2020 18:12

Zahvaljujem se strokovnjaku Lesi_1 za odgovor.
Pred izvedbo nove fasade, je zadeva zgledala takole: (slika1) nosilec roletnega paketa in plastično vodilo rolet (utor) sta bila privijačena na leseni "štafl", ta pa je bil v treh točkah privijačen v steno.
Na sredini balkona, je bil še sredinski nosilec (slika3) fiksiran v zunanji del stropne plošče in na balkonsko ograjo.
Sedaj bom fiksiral "štafle" z navojnimi palicami skozi izolacijo fasade v steno in jih utrdil s Hilti dvokomponentno maso (ne vem točno oznake, vendar v službi fiksiramo s tem nosilce kabelskih polic v stene).
LP, Štromer