Napisal/-a BogdanS » 6.12.2020 11:31
Pozdravljeni,
Sicer nisem uporabnik tega foruma, a sem med iskanjem informacij naletel na vas in vam bom hvaležen za vsakršno pomoč/nasvet. Konec letošnjega poletja smo vgradili LG monoblock 16kW. Konfiguracija z dodatnim el. grelcem ter bojlerjem sanitarne vode, brez zalogovnika. Poprodajne podpore podjetja, ki je TČ vgradilo, raje ne bom komentiral, na vašem forumu sem našel več koristnih informacij, kot sem jih prejel od njih. Odprtih vprašanj imam sicer več, a se osredotočam na 2 glavni:
Prva, sicer manjša težava, je delovanje TČ izven kurilne sezone, ko se ogreva le sanitarna voda. Na koncu vsakega cikla ogrevanja SV, ko se 3-potni ventil že vrne v izhodiščno situacijo, vodna črpalka nekaj časa še dela in toplo/vročo vodo potisne v radiatorje. Če radiatorje zaprem, se TČ ustavi zaradi napake CH14 (pritisk), torej mora vsaj 1 radiator ostati odprt. Zadeva je v času največje poletne vročine precej neprijetna. Odgovor, ki sem ga prejel od LG-ja, se glasi:
Logika delovanja toplotnih črpalk, da vodna črpalka deluje še nekaj časa (pri večini proizvajalcev je to 5 min) po tem, ko tropotni ventil preklopi iz ogrevanja TSV nazaj na ogrevanje objekta ,je namenjen izključno zaščiti naprave zaradi prevelikih tokov in tlakov. Delovanje vodne črpalke še nekaj časa po preklopu je namenjeno zmanjševanju delovnih tlakov v sistemu. Z nastavitvami te logike delovanja ni možno spremeniti, saj gre kot rečeno za zaščito naprave. Enak način delovanja imajo vsi renomirani proizvajalci toplotni črpalk. Rešitev s katero lahko preprečimo dotok tople vode v sistem ogrevanja je lahko zalogovnik pred sistemom ogrevanja objekta.
S strani podjetja, ki je konfiguracijo predlagalo in TČ kasneje tudi vgradilo, ni bil zalogovnik nikoli predlagan, pravzaprav je bil odsvetovan, kot nepotrebna investicija in dodatni vir izgub. Moje vprašanje se glasi: ali ne obstaja kakršen koli način zamika preklopa 3-potnega ventila? Torej, da bi se izklop naprav vršil v spremenjenem vrstne redu: izklop TČ, čez cca. minuto izklop vodne črpalke ter šele na to vrnitev 3-potnega ventila v njegovo izhodiščno situacijo?
Druga, večja težava je ogrevanje (pravzaprav ohlajanje) sanitarne vode med kurilno sezono. V času, ko TČ ogreva radiatorje, se namreč sanitarna voda ohlaja zelo hitro, kljub temu, da v tem času ni nobenega odjema TSV. Najbolj je zadeva vidna v začetku kurilne sezone, ko je temperatura vode v sistemu relativno nizka in sedaj med odmrzovanjem TČ, ko temperatura vode v sistemu drastično pade. Pojasnilo, prejeto s strani podjetja, ki je dobavili TČ in vso periferno opremo:
Firšt pravi, da njihov ventil ni 100% tesen in da ga je potrebno testirati. Zadeva se lahko menja za npr. SELTRON AVC15RS + 3P krogelni ventil DN 25 ali ESB serija MBA 130.
Trenutno je vgrajen Rotodivert-M EMV 110-4380. Ali je res možno, da bi obstoječi 3-potni ventil tesnil tako slabo, kljub temu, da ni krogelni? Po informacijah iz Firšta ima vgrajeno loputo, netesnenje pa ni napaka, ampak njegova funkcionalnost ob določenih pogojih? Se je morda že ko srečal s podobno situacijo? Je možno, da sploh ne gre za težavo z ventilom, ampak LG-jevo regulacijo, za katero vidim tudi po vaših zapisih, da je marsikdaj neuporabna?
Vnaprej hvala za morebitne odgovore in lp,
Bogdan