STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek - preračun nosilcev

Nadstrešek - preračun nosilcev

Konstruiranje naprav, strojev, prenosi, gonila...

Moderator: -M-

Nadstrešek - preračun nosilcev

OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 26.4.2022 9:27

Imam narejen nadstrešek po spodnji skici.

Na eni strani cev vpeta na steno in sidrano v steno, na drugi strani 3x steber in nosilna lega cev 100/100/3.
Vmes pa špiravci dolžine 6m na raztorju 700mm -špiravci - cev 80/60/3.
Zanima koliko bo zdržalo snega oz. kakšno obremenitev na m2?

Lp
Priponke
IMG_6779.jpg
IMG_6779.jpg (110.06 KiB) Videno 5418 krat
IMG_6778.jpg
IMG_6778.jpg (138.54 KiB) Videno 5418 krat
konstruktor83
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 71
Pridružen: 7.2.2009 11:36

Re: Nadstrešek - preračun nosilcev

OdgovorNapisal/-a vili » 26.4.2022 9:33

imaš že narejeno, ma bolje da, ne veš kakšna naj bi bila največja obtežba, boš lažje spal, pa za božjo voljo, to bi moral naraditi že prej, na pa zdaj "flikat", ma ti bo prvi večji sneg, tega pa pade ponavadi največ ponoči, vsaj pri nas, sicer ne vem od kod si povedal vse, kot je v novem mestu, pa še kje je padlo po tleh..., nič bat...
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7415
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Nadstrešek - preračun nosilcev

OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 26.4.2022 9:45

Ja saj zato me zanima, ali to zdrži vsaj 100-150kg/m2 ali samo 50kg.
Da vemo pri kakšni višini snega znajo biti težave.
Predvidevam da bi morale biti večje cevi.
Zaenkrat je narejen samo načrt in delno narejeno, zato razmišljam, ali bo to sploh za silo OK, ali je potrebno bistveno debelejše cevi.

Lp, hval za odgovore
konstruktor83
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 71
Pridružen: 7.2.2009 11:36

Re: Nadstrešek - preračun nosilcev

OdgovorNapisal/-a vili » 26.4.2022 9:54

glej bo kmalu skočil notri kolega "maček" žerjavar, ti bo vse razložil, nič ne delaj naprej, dobro bo pa tvoja stvar, če ga boš akceptiral, on ve glede statike skoraj vse..., res je eminenca...
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7415
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Nadstrešek - preračun nosilcev

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.4.2022 10:23

konstruktor83 napisal/-a:Imam narejen nadstrešek po spodnji skici.

Na eni strani cev vpeta na steno in sidrano v steno, na drugi strani 3x steber in nosilna lega cev 100/100/3.
Vmes pa špiravci dolžine 6m na raztorju 700mm -špiravci - cev 80/60/3.
Zanima koliko bo zdržalo snega oz. kakšno obremenitev na m2?

Kjer vskoči hudič ima običajno tudi mlade. Mladi pa se pri nadstreških skrivajo v detajlih. Iz predvidenih dimenzij sem skoraj prepričan, da nisi naredil nobenega trdnostnega računa. Bo treba pokazati detajle: predvsem pritrditev v steno in spoj stebra z lego in špirovci. Kolikor vidim je tvoj spoj špirovca z lego neuporaben. Ali bo konstrukcija pocinkana, da si prikazal vijačeni spoj? Potem pa so še klasični podatki : lokacija, NMV, tip kritine, tlorisna velikost kritine,
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8682
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Nadstrešek - preračun nosilcev

OdgovorNapisal/-a vili » 26.4.2022 11:25

no sem ti priklical hudiča..., haha...
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7415
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Nadstrešek - preračun nosilcev

OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 26.4.2022 12:25

Evo, prilagam slike pritrditev v steno in spoj lega - špiravec (ta sistem sem videl pri sosedu in tudi slike sem si sposodil)

- računal nisem, pri sosedu iz kjer je slike so cevi samo 50/50/2mm (špiravci) je pa dolžina tam samo 3m
Jaz pa sem napesto 50/50/2 cei si zamislil 80/60/3 ker so pri meni dolžine 6m.

Izvedeno je kot na sliki na nosilno lego navarjen kratek U profil, na njega položen "špiravec" in z vsake strani privijačen po en samorezni vijak
- cinkano ne bo, bo pa prašno barvano
- Lokacija Maribor
- padec strehe po 5cm/1m dolžine
- tloris strehe 6*7m
- kritina polikabonatno steklo debeline 6mm (teža 7,2m/m2)

Lp
Priponke
IMG_6781 (1).jpg
IMG_6781 (1).jpg (62.49 KiB) Videno 5363 krat
IMG_6780 (2).jpg
IMG_6780 (2).jpg (75.72 KiB) Videno 5363 krat
konstruktor83
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 71
Pridružen: 7.2.2009 11:36

Re: Nadstrešek - preračun nosilcev

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.4.2022 14:25

Bodi bolj natančen:
- Polikarbonat kritina = ravna plošča ali večcelična plošča. Kako je pritrjena na konstrukcijo (samorezni vijaki ali lesni vijaki?
- Pritrditev lege na zid? Premer sidra, vert.razmik, globina vrtanja v zid, Zid votla opeka, beton, ...? Ali je na zidu toplotna izolacija?
- U profil varjen na lego za podpiranje špirovca bo na zgornjem robu izvlekel (upognil) vertikalno stranico kvadratne cevi. Podobno na zidni legi.
- Prav gotovo je špirovec prešibek, priporočam PC 140 x 70 x 4. Tudi lega na treh stebrih je šibka. Ali je nujno, da sta dva stebra na koncu lege. Priporočal bi razmake 80 + 270 + 270 + 80 cm, morda le dva stebra na 170 + 460 + 170 cm. Tudi stebri so zelo šibki- Svetla višina pod nadstreškom?
Da ne boš v dvomih: za MB računaj snega do 150 kg/m2 (in 60 kg/m2 konstrukcija s kritino), za večje MNV tudi več.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8682
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Nadstrešek - preračun nosilcev

OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 26.4.2022 15:03

- Polikarbonat kritina = ravna plošča -polna debeline 6mm
pritrjena na konstrukcijo - samorezni vijaki
- Pritrditev lege na zid Premer sidra 12mm globina vrtanja v zid 200mm , Zid polna opeka,
Mislil sem samo 1 vijak v horizontalni smeri pa med vsak špirovec en - skupaj cca 10 vijakov
-ni toplotne izolacije
- svetla višina pod nadstreškom je 3m
- je pa nujno da so stebri čisto na koncu in na sredini

Ali bi sprememba vpetja (špirovec-lega) - bolj togi spoj, kaj vplivala?
Bi z bolj togim spojem lahko bili šperavci manjši?
konstruktor83
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 71
Pridružen: 7.2.2009 11:36

Re: Nadstrešek - preračun nosilcev

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.4.2022 17:03

konstruktor83 napisal/-a:-- Pritrditev lege na zid. Premer sidra 12mm globina vrtanja v zid 200mm , Zid polna opeka,
Mislil sem samo 1 vijak v horizontalni smeri pa med vsak špirovec en - skupaj cca 10 vijakov
-ni toplotne izolacije
- svetla višina pod nadstreškom je 3m
- je pa nujno da so stebri čisto na koncu in na sredini
Ali bi sprememba vpetja (špirovec-lega) - bolj togi spoj, kaj vplivala?
Bi z bolj togim spojem lahko bili šperavci manjši?

Kot vidim je siderni vijak skozi le eno steno kvadratne cevi ob zidu in v zid iz polne opeke. Če bo za vsak špirovec le en vijak bo dobil max vertikalno obremenitev 4,5 kN. Ta obremenitev bo zvila zadnjo steno KC, upognilo siderni vijak navzdol in drobilo polno opeko pod vijakom. Tak način pritrjevanja je neprimeren za opečnati zid, vijak M12 in steno KC.
- Kakšen je razlog, da mora biti steber na oglu prekritja? Morda je tam vhod za dva avta?
- Vpetje špirovca z lego ne bo trdnostno vzdržala max obremenitve.
- Vpetje špirovca z lego ne vpliva na potrebno dimenzijo špirovca.

Če slučajno ne verjameš mojim priporočilom, najami kakega statika (lahko začetnik) naj naredi 3D model konstrukcije in preveri trdnost.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8682
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Nadstrešek - preračun nosilcev

OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 26.4.2022 19:48

Tak model s simulacijo, mogoče vzame 20 minut za naredit.
ktm2002
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 427
Pridružen: 12.5.2016 9:47

Re: Nadstrešek - preračun nosilcev

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.4.2022 20:08

ktm2002 napisal/-a:Tak model s simulacijo, mogoče vzame 20 minut za naredit.
Verjetno nekaj minut več, ker je treba v kritičnih tučkah zgostiti mrežo
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8682
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Nadstrešek - preračun nosilcev

OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 26.4.2022 22:13

Šele učim se to delat... Pustimo šraufe, u-profile sem reku da je vse bondano, tole mi je prišlo ven.

Za 3.5 tone na strehi. Bom jutri gruntal, kaj sem falil sedaj je pozno.

Pri nosilcih, ni kaj veliko mreženja. ;)

Slika

Je treba kliknit na slikco za skalo. Skoraj 40cm na 6m... no ja.
Slika
ktm2002
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 427
Pridružen: 12.5.2016 9:47

Re: Nadstrešek - preračun nosilcev

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.4.2022 5:37

ktm2002 napisal/-a:Šele učim se to delat... Pustimo šraufe, u-profile sem reku da je vse bondano, tole mi je prišlo ven.
Za 3.5 tone na strehi. Bom jutri gruntal, kaj sem falil sedaj je pozno.

Bolje išta nego ništa. Če zanemarimo spoje med konstruktivnimi elementi, je to to, z majhno dopolnitvijo: V MB je računati na max sneg 150 kg/m2 pa še zraven kritino in lastno težo konstrukcije = snega na nadstrešku do 63 kN in ne 35, kot si ti vzel. Tudi razpored točkovnih sil bi jaz vzel drugače. Če so 4 linije obremenitev (še sprejemljivo) potem bi na 600 cm dolžine špirovca vzel na razmaku 75 + 150 + 150 + 150 + 75 cm. Nima smisla predvideti obremenitve nad lego (trdnostno ni problematična) ampak se je treba z učinkom obremenitve čim bolj približati kontinuirani obtežbi.
Ko sem predlagal model in njegovo trdnostno kontrolo sem mislil predvsem na spoj kosov U profila na lego. Tam sem pri peš računu dokaj približen. Pri modelu pa je potrebno zajeti detajle U profila in detajle lege (zgoščena mreža za FEM). Se lahko obdela le eno vozlišče, poznamo pa že notranje obremenitve vozlišču priključene predalke.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8682
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Nadstrešek - preračun nosilcev

OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 3.5.2022 9:50

hvala za nasvete.
Stebri morajo biti žal čisto na koncu, zaradi uporabe prostora (so v kotu terase).
Lego bi dal 100/100, pa raje malo debelejšo 4mm stena ali 5mm stena.
Špiravce pa sem povečal na 100/100/3mm.Ker sem omejen z višino, pa bodo na 680mm os-os.
konstruktor83
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 71
Pridružen: 7.2.2009 11:36

Naslednja

Vrni se na Konstruiranje in mehanika

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost