simens logo 8 povezava

Problemi in rešitve na področju avtomatizacije procesov, robotike, mehatronike, on-line in off-line merjenja, ...

Moderator: -M-

simens logo 8 povezava

OdgovorNapisal/-a irgo22 » 12.2.2023 10:43

Pozdravljeni
Imam simens logoja 8 ampak ga ne morem povezati z računalnikom preko kabla. V omrežnih povezavah piše neprepoznano omrežje. Kako ga lahko povežem ?
Priponke
Posnetek zaslona (4).png
Posnetek zaslona (4).png (210.79 KiB) Videno 10790 krat
Posnetek zaslona (3).png
Posnetek zaslona (3).png (250.06 KiB) Videno 10790 krat
Posnetek zaslona (2).png
Posnetek zaslona (2).png (208.77 KiB) Videno 10790 krat
irgo22
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 13
Pridružen: 16.1.2019 20:10

Re: simens logo 8 povezava

OdgovorNapisal/-a ManiaC » 13.2.2023 10:05

Z 8ko in ethernetom sicer nimam izkušenj, na googlu mi je pa hitro našlo tale video, ki ti je mogoče lahko v pomoč:
https://www.youtube.com/watch?v=iBeQdY0 ... Automation
ManiaC
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1250
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje

Re: simens logo 8 povezava

OdgovorNapisal/-a Darn » 16.2.2023 7:59

Logo moraš priklopiti na ruter s kablom ne pa direktno v računalnik.
Oglej si še tole.
https://support.industry.siemens.com/forum/si/en/posts/how-can-find-the-ip-address-of-a-logo-which-doesn-t-have-display/242304

lp
Darn
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 3
Pridružen: 2.3.2020 18:46

Re: simens logo 8 povezava

OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 16.2.2023 20:27

Tisto je za logote brez ekrana z neznanim ipjem.
Tiste z pa gre tudi direkt, le PCju moraš dat fiksni ip iz žlahte logovega (prve 3 številke enake).