Slavcr napisal/-a::D8°C je kondenzacijska točka za vodo pri naši nadmorski višini, torej okoli 1 bar. Parni tlak vode.
Tole si zelo nerodno napisal, točneje brez vsakega smisla. Ne smeš bit tako površen, če se že spraviš pisat. Za začetek - v tej cerkvi je bolj problem rosišče.





Demz napisal/-a: preden odpre okno, moral zunanjo šipo ogreti nad tistih 8°C.
Isto se bo dogajalo na zunanjih zidovih cerkve. Če bodo zidovi ostali mrzli, bo tam kondenzacija in to zelo,

Žerjavar napisal/-a:runocar napisal/-a: V bistvu se razmišlja samo o izolaciji na zunanji strani stropa.
Morda bo pomagalo k dobri odločitvi:
Diagram prikazuje segrevanje v globino velba (polna opeka 12cm) v prvih 30 minutah segrevanja od 0°C povsod. Notranji zrak se segreva v 20 minutah od 0 na 5°C, nato je stalno 5C. Krivulje so za vsakih 10 minut. Vodoravno je debelina velba v cm. Moč segrevanja (izgube) so okrog 4 W/m2. Eventuelna izolacija nad velbom ne vpliva na začetno segrevanje. Podobno je tudi na zidu. V 30 do 60 minutah se površina že dovolj segreje, da razlika med toplim in ohlajenim zrakom ne povzroča opaznega prepiha, je pa ob zidovih hladneje kot nad ogrevanim.

V bistvu se razmišlja samo o izolaciji na zunanji strani stropa.