Napisal/-a elektro » 2.7.2007 21:59
Verjtno imaš trifazni nizkonapetostni priključek s strani distribucije.
Ker praviš, da lahko dobiš največ 3x25A varovalke.
V tem primeru računaš tok po formuli.
I=P/(U*koren(3)*cosf)
V tvojem primeru:
P=15kW
U=400V
koren(3)=1,73
cosf=0,95
I= 15000W/(400V+1,73+0,95)=22,81A
Se pravi bi bile varovalke 3x25A zadostne. Vzami C karakteristike, ker so počašnejše in ti ne bo metalo ven pri visokih zagonskih tokovih, ki jih povzročajo motorji ob zagonu.
Naj pa te opozorim še na naslednje.
Ker si omenil, da imaš prikloplen stroj na gospodinski odjem predvidevam, da imaš poleg stružnice na isti odjem prikloplene tudi druge porabnike v hiši.
Se pravi, da kadar boš zagnal stružnico s 15kW ti ostane le še 1kW za ostale porabike, v primeru če imaš dovod varovan z 3x25A, ki omogoča 16kW istočasno priključne moči. Zato se zna zgoditi (skoraj zagotovo), da ti bo metalo ven glavne varovalke in boš moral klicati na elektro, da ti jih zamenajo, kar pa ni ravno poceni.
Poleg tega ne bi imel izpolnjenega pogoja selektivnosti, ki zahteva, da morajo biti vse varovalke, ki so v vezavi za glavno varovalko v priključni omarici na fasdi, za en razred nižje. Se pravi če imaš glavno varovalko 3x25A imaš lahko v hišnem razdelilci najvišjo varovalko 3x20A.
Kajtu v priemru, da imaš v razdelilcu enako varovalko kot v priključni omarici se lahko zgodi, da ti bo metalo ven zopet glavne varovalke.
Zato priporočam, da na elektro zaprosiš za nov priključek za delavnico. Za to boš potreboval projekt nizkonapetostnega priključka.
V primeru, da stroj deluje z večjo močjo in porabi več el.energije je tok večji.
Za 40kW bi potreboval 3x63A varovalke.
Zato predlagam nov priključek z 3x63A glavnimi varovalkami.
Seveda se ti to splača le v primeru, če uporabljaš stružnico v namene, da z njo služiš.
LP
MK