elektro napisal/-a:Po pogovoru z dobaviteljem sistema stropnega hlajenja omenjenega v prvi objavi lahko povzamem:
.....................
Dobrodošli komentarji, menja, opozorila,...

Frank napisal/-a:elektro napisal/-a:Po pogovoru z dobaviteljem sistema stropnega hlajenja omenjenega v prvi objavi lahko povzamem:
.....................
Dobrodošli komentarji, menja, opozorila,...
krmiljenje, ki si ga opisal, ni ravno najbolje za stropno hlajenje;
praviloma se uporabljajo senzorji kondenzacije, ki merijo točko kondenzacije na pravilnem mestu in to javijo sistemu regulacije, ki poveča temperaturo hlajenja oziroma ustavijo dovod hladne vode
kot je že nekdo napisal, pa dobro delujoče stropno hlajenje skoraj ni mogoče brez razvlaževanja...
sploh ker je poleti relativna vlaga zelo visoka
to pa je že druga pesem....

mmorel napisal/-a:Frank napisal/-a:elektro napisal/-a:Po pogovoru z dobaviteljem sistema stropnega hlajenja omenjenega v prvi objavi lahko povzamem:
.....................
Dobrodošli komentarji, menja, opozorila,...
krmiljenje, ki si ga opisal, ni ravno najbolje za stropno hlajenje;
praviloma se uporabljajo senzorji kondenzacije, ki merijo točko kondenzacije na pravilnem mestu in to javijo sistemu regulacije, ki poveča temperaturo hlajenja oziroma ustavijo dovod hladne vode
kot je že nekdo napisal, pa dobro delujoče stropno hlajenje skoraj ni mogoče brez razvlaževanja...
sploh ker je poleti relativna vlaga zelo visoka
to pa je že druga pesem....
seveda, saj ta sistem ki sem ga jaz omenil sploh ni mogoc za stropno hlajenje(tak kot ste ga opisali pred tem)! pravzaprav se uporabi vecje stevilo split sistemov (samo notranji del!) ali pa naredite spuscen strop, nad katerega potem postavite kanale za dovod zraka, ki sesajo zrak nekje ob stenah in ga potem po kanalih razpredete nad spuscenim stropom. se strinjam da je stropno hlajenje cloveku zelo prijazno, vendar pa ce ti zacne voda kapljat na glavo to ni vec tako prijazna zadevica!




telmos napisal/-a:Že veliko jih je poizkusilo napraviti stropno hlajenje, ki je oh in sploh, pa še nobenemu ni uspelo preprečiti, da bi mu teklo na glavo. Tisti, ki ne verjame naj poizkusi![]()
![]()
Vse se namreč da regulirat v laboratorijih, v realnosti se pa stvari hitro spremenijo. Relativna zračna vlažnost se pri nas lahko zelo hitro spremeni, potem je pa![]()


Ali si kdaj meril temperaturo zraka v zimskem času, v sredini zaprte sobe, ko je zrak umirjen in sicer tik pod stropom, v višini glave in čisto pri tleh?Strop je izveden iz visečih plošč cca 1mX1m (so tudi končni izgled stropa) na katerih so bakrene cevi za hladno/toplo vodo.
Ko imaš potrebo po gretju enega in ohlajanju drugega prostora, hkrati obratuje grelnik (peč?) in hladilec (toplotna črpalka?), oba pa se polnita s skupno povratno vodo. Ali nebi bilo bolj smotrno, da se grelna voda vrača ločeno od hladilne? Sigurno ima povratek grelne vode višjo temperaturo od povratka hladilne, zakaj ju mešati?povratni vod je skupni (3-cevni sistem).
Ali ni efekt hlajenja zmanjšan, ko se pojavi kondenzacija?Če pride do kondenzacije sobni krmilnik pošlje signal krmilniku za pripravo hladno/tople vode in ta dvigne temperaturo hladne vode na 19°C.

Žerjavar napisal/-a:Ali si kdaj meril temperaturo zraka v zimskem času, v sredini zaprte sobe, ko je zrak umirjen in sicer tik pod stropom, v višini glave in čisto pri tleh?
Res je. Sistem pač to omogoča. Lahko se obnaša le kot 2-cevni sistem - samo gretje ali samo hlajenje (ni mešanja). Lahko je izbran režim hlajenja in režim gretja le preko konvektorjev (ni mešanja). Lahko je režim hlajenja, gretja s konvektorji in odgretje s stropom (je mešanje). Operater preko CNS določa režime. Program je nerejen tako, da ko so izbrani vsi režimi se prostor najprej ogreva s konvektorji in če ne doseže želene temperature dogreva še s stropom. Tu so pač določene izgube. Projekt ni zahteval izrecno možnost hlajenja in gretja istočasno - v tem primeru bi izvedli 4-cevni sistem.Žerjavar napisal/-a: Ko imaš potrebo po gretju enega in ohlajanju drugega prostora, hkrati obratuje grelnik (peč?) in hladilec (toplotna črpalka?), oba pa se polnita s skupno povratno vodo. Ali nebi bilo bolj smotrno, da se grelna voda vrača ločeno od hladilne? Sigurno ima povratek grelne vode višjo temperaturo od povratka hladilne, zakaj ju mešati?
Žerjavar napisal/-a:Ali ni efekt hlajenja zmanjšan, ko se pojavi kondenzacija?