OdgovorNapisal/-a Miha_ » 20.5.2009 10:19

Zanima me kako pravilno določiti vhodne parametre pri sledečem problemu. Kvadraten zaprt prostor (npr. 5x5x3m). V prostoru je nekje pod stropom na steni vhodna odprtina (npr. 0.2x0.2m) skozi katero se vpihuje zrak. Tik nad tlemi je na steni druga odprtina skozi katero se zrak sesa (prisilno odvaja).

Na vhodni odprtini določim nek vstopni volumski pretok, na izhodni odprtini pa izhodni volumski pertok.

Problem je v tem, da mi nato program javi, da manjka še podatek o tlaku, in sicer ("It is not possible to calculate the internal task, if there are mass/volume flow openings but no pressure boundary conditions defined.").

Kako naj to pravilno določim?

Hvala, za pomoč
Miha_
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 1
Pridružen: 20.5.2009 10:05

Re: FLOWORKS (dovod in odvod zraka v prostor) - pomoč

OdgovorNapisal/-a Aleksander » 21.5.2009 13:47

Pozdravljeni,


Program deluje popolnoma pravilno in spoštuje zakone matematike. Problem katerega opisujete se pojavi zato, ker morate definirati vrednost funkcije npr(tlak na vhodu, ali podlak ali hitrost,.....) Ko boste to definirali, vam sistem ne bo javljal opozorila o manjkajočih podatkih. Predlagam da vhod definirate kot npr. Pressure openings

LP

Miha_ napisal/-a:Zanima me kako pravilno določiti vhodne parametre pri sledečem problemu. Kvadraten zaprt prostor (npr. 5x5x3m). V prostoru je nekje pod stropom na steni vhodna odprtina (npr. 0.2x0.2m) skozi katero se vpihuje zrak. Tik nad tlemi je na steni druga odprtina skozi katero se zrak sesa (prisilno odvaja).

Na vhodni odprtini določim nek vstopni volumski pretok, na izhodni odprtini pa izhodni volumski pertok.

Problem je v tem, da mi nato program javi, da manjka še podatek o tlaku, in sicer ("It is not possible to calculate the internal task, if there are mass/volume flow openings but no pressure boundary conditions defined.").

Kako naj to pravilno določim?

Hvala, za pomoč
Aleksander

Certified SolidWorks Professional
Aleksander
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 55
Pridružen: 8.1.2002 1:00

OdgovorNapisal/-a 29010707 » 22.5.2009 6:18

Pretok na vstopu in izstopu morata biti enaka, saj si napisal, da imaš zaprt prostor in predpostavljam nestisljiv fluid. Če imaš na vstopu definiran pretok potem definiraj na izhodu robni pogoj outlet oziroma opening z pogojem relative static pressure 0Pa.

Definiranje pretoka na vstopu in izstopu je en sam podatek, kar pa je za dano simulacijo premalo.

Lp.
29010707
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 184
Pridružen: 9.8.2005 10:40

OdgovorNapisal/-a Pelton » 18.5.2010 20:40

Pozdrav! Tudi sam sem se začel ukvarjati z Floworks, a še nisem iznašel logike programa. Namreč... za začetek sem hotel narediti simulacijo pretoka zraka skozi ravno cev.
Naredil sem steno cevi(SLIKA1). Project sem določil.

Potem sledi "Insert Boundary Condition" , tu pa so se pojavili problemi pri določanju "Face" in dobil sem napako: SLIKA2

Za pomoč se zahvaljujem!

lp,M[/url]
Pelton
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož

OdgovorNapisal/-a moi » 19.5.2010 9:06

pojdi skozi tutoriale
probaj dati za reference axis y (nisem zih, ce bo kaj pomagalo sicer)