Napisal/-a magnum44 » 30.1.2010 14:36
[quote="Krpan"]Nobena avtomatika ti pti štartu nič ne pomaga. Gre za to, da popoldne, ki je voda v zalogovniku 60°C v kolektorju pa še kakšno stopinjo več, sistem zaradi pomankanja sonca ustavi obtočno črpalko. quote]
Rešitev za ta problem je malo drugačna,sicer dražja, vendar deluje. Konkreten delujoč sistem poznam, dela že 20 let.
Sestoji iz dveh zaporedno vezanih 300 l zalogovnikov. avtomatika je malo drugačna, bom napisal samo princip delovanja, ki rešuje tvoje vprašanje. Zjutraj, ko se kolektorji segrejejo nad temperaturo drugega zalogovnika (iz katerega se topla voda uporablja), se prične ogrevanje tega drugega zalogovnika. Ko temperatura vode naraste toliko, da ga kolektor ne more več segrevat, krmilje prične ogrevati prvi zalogovnik. Ta se segreje do neke temperature in pozimi morda samo na 20 do 30 st. in ta predgreta voda vstopa v drugi zalogovnik glede na porabo. zalogovnika sta izolirana s cca 50cm tervola, tako da se zelo malo toplote prenese v okolico. In kolektorji ogrevajo vedno z višjim izkoristkom - ta je večji, če je večja temperaturna diferenca med kolektorjem in bojlerjem-zalogovnikom. Naslednji dan se cikel ponavlja. In deluje, lahko verjameš.