OdgovorNapisal/-a tkosenedela » 3.6.2009 12:49

Nekaj na to temo je že bilo predelano pa vseeno. Govorim o predelavi klime v TČ in samogradnji TČ. Osnovna ideja je da klimo z minimalnimi posegi spremenim v TČ voda voda.
Notranjo in zunanjo enoto monitiram skupaj v kleti. Odstranim na obeh ventilatorje in namesto njih priklopim črpalki. Vsak od izmenjevalcev toplote (uparjalnik, kondenzer) ločeno potopim v v vodod v izolirani pososdi in preko njih s črpalko krožim vodo.
V režimu ogrevanja recimo: zajem toplote v zemeljskem kolektorju, oddajam toploto v talno oz. zalogovnik.
Če se ne motim je zadeva izvedljiva brez večjih težav. Ohranim vso elektroniko, tipala in regulacijo. Samo da sat izmenjevalnika namesto v zrak potopljena v vodo.
V teoriji bi moral dobiti celo boljši COP.
Pa cena klime je daleko nižja kot cena toplotne črpalke iste moči.
Ima kdo kak nasvet idejo ali pa kritiko?
tkosenedela
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 11
Pridružen: 13.3.2008 13:19

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 4.6.2009 14:19

Vse se da, samo lažje ti bo narediti TČ na novo iz starih delov iz klim, kjer uporabiš samo kompresor... Spremenit je treba kapilaro oz. bolje dodati Texpanzijski ventil zaradi drugačnega režima...

l.p. Jože
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

OdgovorNapisal/-a kruster » 5.6.2009 7:09

klima za gretje sanitarne vode
Slika

Slika



klima za gretje hiše in sanitarne vode (60°C)
Slika

Slika

Slika
kruster
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 5.6.2009 8:07

Odlično... :)

Na kakšen režim si nastavil zunanjo kapilaro (če si spreminjal ali si samo supstil fazo na 4p ventil) ali si uporabil TEventil ?

Kje si kupil toplotne izmenjevalce ?

Krmili presostat e.m. vetil (dva izmenjevalca ali enega) ali kaj drugega ?

Možno dobit še kaj slik na JGlavan@siol.net... Delam zelo podobno varianto, samo kompletno delam na novo, nekako se mi zdi bolj praktično in ceneje, samo da nameravam imeti dva uparjalnika ne dva kondenzatorja... zato sem hvaležen vsake info. ki jo lahko dobim (sam mojstri se učijo na tujih napakah :) )



l.p. Jože
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

OdgovorNapisal/-a kruster » 9.6.2009 7:00

Zunanja enota je kot uparjalnik fiksno zvezana (brez 4potnega ventila) , kapilara oz. šoba ostaja original in je čisto ustrezna seveda ob regulaciji kondenzacije (tlaka kondenzacije), ki se vrši zvezno z obrati črpalke skozi spodnji izmenjevalec (ogrevanje hiše 45-50°C), presostat vklaplja črpalko za ogrevanje sanitarne vode skozi zgornji izmenjevalec , kjer se segreje do 65°C (pohlajevanje pregretih freonskih par). Seveda z ustrezno vezavo hranilnika , peči , kolektorjev in regulacijo sistema (še posebno odtaljevanja , vse skupaj krmili Moeller-jev Easy naprogramiran za cel sistem), so rezultati neverjetni,.
kruster
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35

OdgovorNapisal/-a damo » 9.6.2009 8:04

Zakaj pa imaš magnet-ventil med kondenzatorjema?
damo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 231
Pridružen: 4.7.2003 11:48

OdgovorNapisal/-a sassapo » 9.6.2009 22:47

kruster napisal/-a:Zunanja enota je kot uparjalnik fiksno zvezana (brez 4potnega ventila) , kapilara oz. šoba ostaja original in je čisto ustrezna seveda ob regulaciji kondenzacije (tlaka kondenzacije), ki se vrši zvezno z obrati črpalke skozi spodnji izmenjevalec (ogrevanje hiše 45-50°C), presostat vklaplja črpalko za ogrevanje sanitarne vode skozi zgornji izmenjevalec , kjer se segreje do 65°C (pohlajevanje pregretih freonskih par). Seveda z ustrezno vezavo hranilnika , peči , kolektorjev in regulacijo sistema (še posebno odtaljevanja , vse skupaj krmili Moeller-jev Easy naprogramiran za cel sistem), so rezultati neverjetni,.


Kako si pa rešil odtaljevanje :roll:
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

OdgovorNapisal/-a kruster » 12.6.2009 6:00

Ni magnet ventil, ampak regulator vrtljajev - tlačni regulator kondenzacije.

Odtaljevanje; meri se temperatura na uparjalniku , katera se lahko spusti do -10°C , kar pomeni zamrznitev, takrat se ustavi kompresor in če je zunanja tem. višja od 2°C , deluje zunanji ventilator in odtaljuje zamrznjen register, vse dokler temp. uparjalnika ne preseže pozitivne vrednosti, če pa je zunaj pod 0°C sistem miruje in koristi energijo iz hranilnika, ter čaka ugodne zunanje pogoje, ..... zagon peči na olje .....ponovno odtaljen register in dobri pogoji za delovanje....2-3 tedne pozimi dogreva peč, ostalo (6 mesecev) toplotna črpalka.
kruster
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35

OdgovorNapisal/-a Oldi » 19.4.2010 7:50

Pripravljam se na izvedbo zemeljskega kolektorja in zajema podtalnice, z namenom predgretja in hlajenja vstopnega zraka v prezračevanje.
Mislim, da bi bila stvar uporabna tudi kot vir toplote in hladu za klimo - imam Panasonic 9DKU (če se prav spomnim). Ker pa je taka klima precej močna in bi mi mojih cca 60m cevi ali zelo skromen pretok podtalnice ne zagotavljalo dovolj energije, bi dal v klet akumulacijo (recimo 400l sod), v katero bi potopil izmenjevalec.
Zunanja enota klime je v kleti in dokler je le ta dovolj topla, mi jeseni in tudi pozimi služi za dogrevanje kuhinje in dnevne. Ponavadi se klima zjutraj zažene na večjo moč za slabe pol ure, nato pa dela na minimalni moči.
Koliko je dela z predelavo klime, ki bi bila uporabna v obe smeri (gretje in hlajenje), ter izdelavo izmenjevalca. Recimo da imam 400l akumulator podtalnice, v katerega bi dal bakreno kačo kot izmenjevalec.
Oldi
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 157
Pridružen: 17.6.2004 8:27


Vrni se na Energetsko in procesno strojništvo

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost