STROJNISTVO.com • Poglej temo - zvok iz peči

zvok iz peči

Energetski procesi in postrojenja, njihovo upravljanje...

Moderator: -M-

Re: zvok iz peči

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.5.2025 6:20

clovek napisal/-a: brenčeč zvok, ki se pojavi vsake tolk časa in traja par sekund, prihaja iz varnostnega ventila

Možno, da zavibrira nepovratni (v sklopu varnostnega) ventil ob koncu dopolnjevanja vode (ko zapreš porabo tople vode.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8509
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: zvok iz peči

OdgovorNapisal/-a clovek » 12.5.2025 20:16

Ne v tem primeru nihče ne toči vode saj se zvok pojavi na vsakih 1-2 minut.
clovek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 200
Pridružen: 12.2.2017 15:32

Re: zvok iz peči

OdgovorNapisal/-a clovek » 16.11.2025 22:32

Občasen vibrirajoč zvok iz varnostnega ventila ki sem ga omenil lani se letos pojavlja redkeje in še to tišje.
Lani je iz varnostnega ventila kapljalo v plastično cev ki je bila speljana zadaj za peč. Mislim da se je nakapljalo ca 2 dl. Letos kaplja dol na beton in po potočku bi ocenil da je tega vsaj en liter. Je to normalno? Kaj je lahko razlog za povečanje omenjene količine vode? Se v primeru odpovedi ekspanzijske posode nakapljana količina poveča?
clovek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 200
Pridružen: 12.2.2017 15:32

Re: zvok iz peči

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.11.2025 6:17

clovek napisal/-a:Občasen vibrirajoč zvok iz varnostnega ventila ki sem ga omenil lani se letos pojavlja redkeje in še to tišje.

Kdo te naj razume, včasih o peči , včasih o kotlu.
Za peč povej, koliko je pritisk vode pri hladni vodi in koliko pri vroči. Tudi višina sistema (od raztezne/manometra do najvišje cevi - število ogrevanih etaž). Za bojler povej pritisk v vodovodni napeljavi in volumen bojlerja ter volumen raztezne od bojlerja.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8509
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: zvok iz peči

OdgovorNapisal/-a fikus_ » 17.11.2025 10:08

Varnostni ventil; kje? V sistemi centralnega ogrevanja? Koliko litrov imaš v sistemu in kako velika je ekspanzijska posoda?
Lahko, da je premajhna,... lahko da ventil odpoveduje,... lahko....
fikus_
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 2374
Pridružen: 25.4.2005 6:07

Re: zvok iz peči

OdgovorNapisal/-a clovek » 18.11.2025 20:25

Voda iz vodovoda gre najprej na varnostni ventil in naprej do 12L ekspanzijske posode. Med varnostnim ventilom in ekspanzijsko je priklop na 120L bojler. Vse skupaj je na razdalji 0.3 m.
Kaplja med segrevanjem - 2 kaplji na 3 sekunde.
( Manometer je samo na strani centralne .. ca 1.1 bar )
clovek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 200
Pridružen: 12.2.2017 15:32

Re: zvok iz peči

OdgovorNapisal/-a lesy1 » 18.11.2025 20:53

So ti že rekli:
- ali raztezna posoda funkcionira=? ali je zrak v njej?, koliko barov?
- ali so vam v bližnji preteklosti menjali števec na vodovodu? novejši števci imajo vgrajene nepovratne ventile?

Pa ne daš odgovora...
Če ne znaš preverit raztezne posode...dobi nekoga ki jo zna.
Napaki sta lahko dve...ena je da je membrana spustila in je posoda polna vode...na ventilčku priteče voda če ga požokaš.
Druga pa je da se je membrana prilepila na steno posode in ne funkcionira....je polna zraka, po možnosti še na 12 bar ali kolikor je bila original napolnjena....(kdaj ste jo montirali)

Varnostni ventili so tudi hecna reč...bilo bi jih treba vsako leto malo preverit in požokat...ker se vodni kamen nabere gor, potem paa ko bi morla odpret in kasneje zapret pa tisti kamen dela čuda....

Si ziher da je ekspanzijka posoda na pitni vodi in ne na ogrevalnem sistemu od peči? Ker to sta dva sistema....ločena...dve raztezni posodi....itd

LPL
Zadnjič spremenil lesy1, dne 19.11.2025 6:46, skupaj popravljeno 1 krat.
lesy1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 554
Pridružen: 21.5.2005 10:54

Re: zvok iz peči

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.11.2025 6:32

clovek napisal/-a:Voda iz vodovoda gre najprej na varnostni ventil in naprej do 12L ekspanzijske posode. na 120L bojler.

Dobi si manometer za merjenje pritiska v avtogumah. Zapri dovod vode in odpri pipo tople vode. Ko neha teči topla voda izmeri pritisk plina v ekspanzijski. Če je pritisk enak, kot voda v vodovodu je varnostni ventil obrabljen in spušča. Če je pritisk nižji od vodovoda dopumpaj, če je višji pa izpuščaj, da ga izenačiš.
Če imaš odprto toplo vodo in odpreš dovod vodovoda mora pritisk plina ostati enak.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8509
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Prejšnja

Vrni se na Energetsko in procesno strojništvo

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov