blazenko napisal/-a:Kablov od koračnih motorjev nimaš oklopljenih, oz. jih nimaš pravilno oklopljenih.
Pa še to: Končnih stikal ne rabiš, ampak samo referenčna.
Namesto končnih stikal nastaviš soft limit.

hscnc napisal/-a:blazenko napisal/-a:Kablov od koračnih motorjev nimaš oklopljenih, oz. jih nimaš pravilno oklopljenih.
Pa še to: Končnih stikal ne rabiš, ampak samo referenčna.
Namesto končnih stikal nastaviš soft limit.
Kaj pa če je ravno obratno da ne rabiš referenčnega stikala ker je končno stikalo obenem tudi referenčno?
Če veš da je stroj brez končnih varnostnih stikal varen, le izvoli.


hscnc napisal/-a:Ti stroji na LPT so grajeni tako da tudi če računalnik zataji, pravilno nastavljeno končno stikalo, ki mimogrede, deluje za obe smeri, ustavi vse pomike. Če se to ne zgodi je nehaj hudo z nastavitvami sistema.