OdgovorNapisal/-a vince » 27.5.2019 10:48

Pozdravljeni,

potreboval bi nosilni I profil dolžine 1150 cm, podprt bi bil na začetku, nato na 800 cm in na koncu. Kakšno dimenzijo in tip I profila potrebujem in dimenzja stebrov, je pa za nadstrešek
1150 x 300 x 300 cm (d,š,v). Streha z minimalnim naklonom, snežna obremenitev 1,4 (kN/m2-arso).

Hvala
vince
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 27.5.2019 10:31

Re: Nadstrešek profil

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.5.2019 13:06

Zaradi premalo podatkov, dokaj približno, IPE 240.
Za ostale dele nosilne konstrukcije pa tvoj izračun zadošča?
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8682
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Nadstrešek profil

OdgovorNapisal/-a vince » 27.5.2019 13:35

Hvala za hiter odgovor, ostala konstrukcija bo lesena in so stebri lahko bolj skupaj tako da ni problema.
Kakšen poves pa ima ta profil na sredini? Ali bo za steber dovojl KC 120 in kakšna debelina?
vince
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 27.5.2019 10:31

Re: Nadstrešek profil

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.5.2019 14:35

Bojim se, da ta konstrukcija ne bo v redu - kombinacija lesa in jekla.
Pokaži skico nosilne konstrukcije, da se vidi, kaj je les in kaj jeklo.
Kakšno pa bo ravno prekritje?
Si v področju burje? Potresna cona?
Kakšni bodo temelji?
Kakšen bo spoj temelja in stebra?
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8682
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Nadstrešek profil

OdgovorNapisal/-a vince » 27.5.2019 16:19

Streha bo bitumenska ali pa pločevina, lokacija pomurje. Veter včasih pošteno piha,
potresov zaenkrat ni :D . Stebri bodo zabetonirani cca. 50 cm (skupna dolžina 350 cm). Kombinacija lesa in jekla pa seveda zato ker je les precej cenejši, seveda ne lepljen. Če bi pa namesto jeklenega nosilca dal lesen lepljenec bi potreboval dimenzijo 20x48x1150 cm, cena cca 750e pa še višina je že skoraj na meji.
Priponke
nosilec1.jpg
nosilec1.jpg (121.19 KiB) Videno 1181 krat
vince
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 27.5.2019 10:31

Re: Nadstrešek profil

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.5.2019 19:27

Prikazani spoj ne more prenašati upogibnega momenta iz stebra na ostrešje, pomeni, da mora vsak steber imeti dovolj velik točkovni temelj, ki je sposoben prenašati ves moment, ki nastane zaradi horizontalnih sil (veter, potres) na ostrešje.
Ali si izračunal potrebno velikost, globino in težo temelja, glede na kvaliteto zemljine.
Če bi pa namesto jeklenega nosilca dal lesen lepljenec bi potreboval dimenzijo 20x48x1150 cm,
Kdo pa ti je to rekel? Za 8 m dolgo lego pri širini prekritja 3 m ti zadošča žaganec 20 x 30 cm.
Veter včasih pošteno piha, potresov zaenkrat ni
Za oboje je predpis dokaj eksakten, kakšne so obremenitve glede na mikrolokacijo.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8682
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Nadstrešek profil

OdgovorNapisal/-a vince » 27.5.2019 21:07

Kakšna pa mora biti potem velikost točkovnega temelja, da vzdrži vse potrebne sile in dimenzija stebra? Glede kvalitete zemljine nevem je pa črna zemlja in cca. na 1.5 m gramoz (šoder).
Projektna hitrost vetra je 20 m/s. Projektni pospešek tal pa je 0,100 (g).
Za dimenzijo lepljenca mi je predlagala firma - tesarstvo, ki se ukvarja z lepljenci (zakaj takšna dimenzija nevem, morda posledično večji zaslužek)
vince
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 27.5.2019 10:31

Re: Nadstrešek profil

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.5.2019 6:19

Kakšna pa mora biti potem velikost točkovnega temelja
Si spraševal le za lego 8 m, si imel vse ostalo že določeno. Na kaki osnovi?
Temelj: " kvalitete zemljine ne vem je pa črna zemlja". Verjetno kaka naplavina , slabo nosilno??? Če vzamem trdnost dna temelja na 70 cm globine 12 N/cm2, rabiš temelj 90 x 90 x 60 cm (0,5 m3 betona), ob močnem vetru se bo malce nagnil, da bo pritiskal na dno le s 60% površine.
Steber: bi šlo z KC 120 x 4 ali les 16 x 16 cm.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8682
Pridružen: 19.5.2007 14:33


Vrni se na Konstruiranje in mehanika

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost